pannes aplomb & deversée

Bonjour

J'aurais voulu savoir quelles sont dans le cadre d'une construction en ossature bois les avantages et les inconvénients de la pose des pannes à l'aplomb et pannes déversées.

Dans mon cas c'est pour un simple garage rectangulaire de 10 par 6 avec une ferme trad intermédiaire (couverture planche de 25mm + tuile, pente 35%)

Merci pour votre contribution

#2 16/06/2010 13:06:56

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : pannes aplomb & deversée

Pour résister "au mieux" les pannes doivent être posé d'aplomb ; comme c'est plus difficile à un certain nombre de points de vue, il est admis de les poser "à devers". dans ce cas, il faut compenser le déversement, en général par un contreventement en K en partie basse et une file d'étrésillons. A cette pente, les chevrons et la volige peuvent "faire office de…", mais il faut s'assurer que la poussée rampante est renvoyée sur un point fixe.