Bonjour,
J'ai demandé à ERDF l'installation des coffrets et ils me demandent une surface incombustible = mur de parpaing, de brique ....
Comment avez vous géré ce problème ?
Merci.
A+
Bonjour,
J'ai demandé à ERDF l'installation des coffrets et ils me demandent une surface incombustible = mur de parpaing, de brique ....Comment avez vous géré ce problème ?
Merci.A+
c est nouveau ça vient de sortir, posez un placo flam alors mais la gaine est en platique c est incombustible.?
J'ai eu ERDF par téléphone et j'ai tout de suite eu le même reflexe : placo flam. La nana m'a dit je me renseigne … puis après "Non monsieur, mur de parpaing ou de brique".
Je crois que je vais attendre le passage des techniciens d'ERDF en espérant que les gars soient compréhensif …
non c est une barge
ne vouslaissez pas faire, c'est une erreure de leur part…
Bonjour,
S'ils ne veulent pas du placoflam c'est parce que ce n'est pas du M0 ( je parle encore avec les anciennes dénominations ). Le placoflam c'est du M1, donc pas incombustible, même si on s'en sert pour faire du coupe feu. Pour de l'incombustible, soit du M0, il faut du placofeu ou prégyfeu ou tout bêtement du fermacell .... Si c'est bien ce qui est demandé, ils ne pourront pas vous le refuser !
MErci 1A BOIS, je vais faire ça.
A+
vous etes de quelle region…
En normandie avec le coeur en Bretagne ;-)