Pages : 1
Bonjour,
nous nous interrogeons sur la pertinence d'un espace technique entre les plaques de plâtre du plafond et les fermettes, en effet 2 possibilités de mise en œuvre sont possible.
Soit:
1) Plaque de plâtre
Pare ou frein vapeur
rail
suspentes
ou
2) plaque de plâtre
rail
suspentes
tasseau
pare ou frein vapeur
Dans la solution 1 on perce le frein vapeur pour faire traverser toute les gaines électrique, les canalisations de VMC.
On est sur de faire déboucher toutes traversées au bon endroits.
Il faut utiliser des gaines de vmc isolés.
On trou le pare vapeur et il faut peaufiner ces points la.
On noie tout dans la ouate de cellulose et on peut re accéder aux cables elec et aux gaines de VMC.
Dans la solution 2 :
On Ă un vide technique qui nous permet de passer toutes les gaines (elec + vmc) entre le pare vapeur et les rails.
On se soucis pas de l'étanchéité puisque toutes les gaines sont ds l'espace isolés.
C'est très compliqué de faire déboucher les gaines aux bon endroits puisque les cloisons de séparation ne sont pas montés .
Si il y à soucis ds le temps on ne peut plus acceder aux gaines, sauf a explosé le pare vapeur qui est au dessus.
Pour ceux qui ont des combles "non aménageable" Quelle solution technique avez vous adoptés ?
Avis perso, conservation de l'intégrité du PV/FV. Si il doit être percé pour chaque gaine, autant ne pas en mettre, cela fera de l'argent de gagné !
Si vous voulez accéder, vous pourrez passer par le placo plutôt que par le dessus.
Le Pv au dessus des fermettes? vraiment pas aménageable ces combles?
Le Pv au dessus des fermettes? vraiment pas aménageable ces combles?
Non en dessous des fermettes.
Ensuite tasseaux permettant d'accrocher les suspentes sans percer le PV (le PV est donc en sandwich entre ces tasseaux et les fermettes).
Puis vide technique
Avis perso, conservation de l'intégrité du PV/FV. Si il doit être percé pour chaque gaine, autant ne pas en mettre, cela fera de l'argent de gagné !
Si vous voulez accéder, vous pourrez passer par le placo plutôt que par le dessus.
S'il y à le moindre problème dans une boite de dérivation (qui entre nous doivent être accessible suivant la norme ) ou un raccord de gaine de VMC, je me vois mal défoncer le placo pour accéder.
Si tu veux rendre accessible une boite de dérivation tu peux la mettre au dessus du FV et pour le traverser tu utilises un EPDM.
Des boites tu dois pas en avoir tant que ça quand même ?
Si tu veux rendre accessible une boite de dérivation tu peux la mettre au dessus du FV et pour le traverser tu utilises un EPDM.
Des boites tu dois pas en avoir tant que ça quand même ?
Très bonne réponse, effectivement des boites il n'y en aura pas de tonnes, mais quid des connections de la vmc au droit de chaque bouches d'insufflation/extraction, et des caissons de répartitions ?
Ensuite, comment tomber pile poile dans l'axe des cloisons de séparation avec les gaines électriques ? (quelle est la bonne technique de mise en œuvre pour réaliser la distribution électrique sachant que le faux plafond sera construit avant les cloisons de distribution ?)
Bonjour.
Perso, nous n'avons pas de vide technique en plafond, aux différents passage à travers le pare vapeur, on soigne l'étanchéité, scotch et siliconne…
quid des connections de la vmc au droit de chaque bouches d'insufflation/extraction, et des caissons de répartitions ?
Pareil, un bout d'EPDM qui enserre la bouche, on scotche le FV sur l'EPDM et zou.
http://download.proclima.com/fr/vh_intello.pdf
Cas N°10 dans la doc.
comment tomber pile poile dans l'axe des cloisons de séparation avec les gaines électriques ? (quelle est la bonne technique de mise en œuvre pour réaliser la distribution électrique sachant que le faux plafond sera construit avant les cloisons de distribution ?)
Ben bon courage !
Merci Ă tous.
Je constate a travers vos réponses que vous n'avez pas ménagé de vide technique, et que globalement vous passez vos gaines techniques à travers le pare vapeur en utilisant des EPDM.
C'est à priori la technique la moins contraignante et peut être la plus répandu ?
C'est ce que je fais aussi.
On va même créé un gros caisson étanche dans le quel on passera tout l'électricité et les tubes de la VMC double-flux.
A+
vous n'avez pas ménagé de vide technique
Si, mais j'ai fait mes cloisons avant et pas après, je n'ai pas une seule boite de dériv et pas de VMC…
Dans votre cas je me dis juste qu'il serait peut ĂŞtre plus facile de tout passer par au-dessus puis de traverser. Comme cela tout reste accessible sans soucis.
Pages : 1