en kiosque

#1 10/11/2010 13:35:19

Tojac
Membre
Messages : 34

Section colombes

Bonjour,

Le BE auquel j'ai fait appel m'indique une section de 160x60 pour les colombes car il y a un entraxe de 76 cm (remplissage bottes de paille).

Après réflexion, je me demande si cela n'est pas surdimensionné. Mine de rien, sur toute l'ossature avec colombes et lisses, ça fait une différence non négligeable de prix avec du 120x45 ou même du 97x45 qui ne me semble pas contre indiqué malgré l'entraxe important.

Bien que l'étude soit terminée et réglée, je vais leur demander, mais qu'en pensent les spécialistes du forum ?

PS : je veux faire des économie soit, mais pas jusqu'à mettre en danger la structure et si il faut vraiment  mettre de la grosse section, je la mettrai.

#2 10/11/2010 14:57:34

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Section colombes

de toutes façon c est une double ossature    contreventé ou pas, quelle systeme  employez vous , systeme autrichien?

#3 10/11/2010 15:25:05

Tojac
Membre
Messages : 34

Re : Section colombes

ossature porteuse exterieure et contreventement exterieur en agepan dwd posé horizontalement.

L'ossature intérieure est minimale  et sert uniquement à caler les bottes dans l'alignement de l'ossature principale et n'a aucun rôle structurel.