Bonjour,

nous faisons construire une maison en ossature bois en indre et loire.
Il s'agit d'une maison avec un étage.

Nous avons isolé nos murs avec 190 mm de fibre de bois, et pour la toiture (en tuiles plates), nous pensons mettre 200 mm de fibre de bois + 100 mm de laine de verre jusqu'au faux plafond, puis continuer jusqu'au faitage avec 300 mm de laine de verre (son utilisation est motivée uniquement par une question de budget…). Tout d'abord dans quel sens est-ce le plus judicieux de placer la fibre associée à la laine ? (fibre de bois coté habitable ou l'inverse ?).

Notre autre question concerne l'isolation du faux plafond : on pensait à 200 mm de ouate de cellulose en vrac. Est-ce suffisant ? Et comment le mettre en oeuvre ? (mon idée serait de placer la ouate entre l'OSB qui sera coté grenier et le placo coté premier étage. Mais concretement comment faire tenir la ouate, et est-ce génant que les boitiers de la pieuvre elec se retrouvent dans la ouate de cellulose ?!!

Enfin, dernière question, la maison sera ventilée avec une double flux. Mais comment devons-nous ventiler la partie grenier ?

Merci beaucoup par avance pour vos réponses !!!

#2 23/11/2010 15:55:54

Guillaume73
Membre
Messages : 837

Re : isolation et ventilation des combles

pour les boitiers electrique non bien au contraire cela va eviter la condensation dans la boite du aux difference de temperature entre le cote habitable et non habitable