Bonjour !
Nous avons un lattage horizontal de 25x38mm, et allons placer un contrelattage vertical sans doute un peu plus épais (on doit encore voir les sections disponibles), afin de pouvoir placer des blochets de 50mm de profondeur pour l'électricité.
Par dessus ce contrelattage vertical, nous allons poser des panneaux de Fermacell de 12,5mm.
Se pose la question des vis Fermacell : quelle longueur utiliser ?
La longueur de 30mm me semble légère : cela signifierait qu'il y aurait seulement une longueur de 17,5mm enfoncée dans le bois. N'est-ce pas trop peu ?
Ne devrais-je pas m'orienter vers une longueur de 40mm ?
Merci d'avance pour vos conseils et vos expériences !
effectivement, 40, c'est mieux. Perso, j'utilise des vis GSB premier prix en 4,5x40, filetage partiel, pointe autoforeuse, visseuse pas trop rapide (sinon, les vis cirent dans le bois sans que la tête arrive à s'enfoncer), genre 150 à 200rpm.
Par contre, je trouve le double contrelattage peu satisfaisant, dans la mesure où :
- ça fait double de boulot
- c'est souple
- du lattage vertical pour poser du fermacell vertical, c'est contre indiqué
pourquoi pas un bon vieux 36x36 en horizontal ?
ou une bonne agraffeuse
ah oui ça l'agrafeuse, je le conseil aussi…