Pages : 1
Bonjour, nous allons construire notre maison ossature bois. L'isolation se compose(extérieur vers intérieur) d'un bardage bois 21 mm,d'une lame d'air de 25 mm, d'un pare-pluie,d'un contreventement OSB3 de 12 mm, d'une ossature de 145 mm avec une laine de bois de 140 mm,d'une lame d'air de 25 mm et de 2 couches de 30 mm de laine de bois rigide et d'un BA13. Pour ce genre de composition, est-il nécessaire de se doter d'un pare-vapeur ou d'un frein vapeur et dans ce cas conserverions nous toutes les qualités de la laine de bois au niveau de sa capacité de régulation de l'humidité? Merci de votre réponse
Bonjour ,
lame d'air 25mm,+2 couches de 30mm +Ba13?
Pas de vide technique?
Total iso>>170mm de fibre de bois ?
Est ce bien cela ?
Avec un osb de 12mm ,si vous voulez rester dans les clous de la norme c'est>>>Pare vapeur +renouvellement d'air adequat.
Quel type de finition sur le Ba >>permeante ou non?(si peinture acrylique ou papier peint lavable par ex oubliez la notion de regul hygrometrique de la fibre de bois)
Sinon vous avez le Fv hygrovariable intello de procclima +renouvellement d'air .
Par contre abandonnez la notion de permeance de votre mur avec un Osb de 12 .
bonjour
moi j'ai bardage 22mm pare pluie osb 16 mm ossature 200 mm fibre de bois 2*100mm frein vapeur 50mm de fibre de bois puis lame d'air 25mm et pour finir lambris…
la maison a bientot 2 ans et saine ..
le frein vapeur n'etait peut etre pas utile mais par precaution a ete rajouter
a vous de voir
bon courage
marco ;,<la maison a bientot 2 ans et saine ..>
Encore heureux !
Avec un Osb de 16 et une ossature de 200mm c'est sur que vous ne risquez pas de pourrissement visible de la structure avant un certain temps.
Vous avez fait costaud ,quel Be vous a calcule un contreventement en 16mm?
Densite de la Fb?
Quel Fv? parce qu" avec 16mm d 'osb il vous faut a minima un intello ou equivalent.
Connaissez vous le Sd de votre Osb?
Qui vous a dit que le Fv ou le Pv n'est peut etre pas utile avec un osb de 16mm ?
Connaissez vous la regle de 1/5 (voir 1/6) pour la permeance ?
Vous devez avoir une bonne ventilation !
J'ai beaucoup de questions marco ,mais vos choix constructifs sont peu habituels.
Cdlt.
Bonsoir. Merci de votre aide, vos avis nous ont aidé dans notre décision.