Hello
Nous sommes en cours de réflexion pour faire évoluer notre projet vers du passif. Nous avons les premiers jets du bureau d'étude, et nous pourrions être (mais encore à confirmer par un chiffrage, le nerf de la guerre…) tout proche du passif sans aucun appoint chauffage ; donc uniquement VMC au top.
Certains ont-ils un retour d'expérience ?
Merci
Xavier
je te dirai quand ma maison sera fini, si la théorie l'emporte sur la pratique
Bonjour ,
+1 , pour moi aussi cette annee retour en France et essais en vol,l'hiver prochain !
J'ai un petit avantage sur vous >>>mes DJU du midi toulousain c…!
Il n e faut pas oublier que 15kwh ep/m2 c'est quand meme du chauffage.
Mes donnees PHPP >>>consigne 19,5 Dg,>>>je suis a 12,5 kwh/ep chauffage ,21 kwh /ep Chauffe+ l'ECS pour 3 personnes en moyene ( la aussi T moyenne eau froide 12,5 chez moi+ sur isolation de mon ballon ,plus tard autoconstruction de mon CESI thermosyphon)
Par contre je fais mon passif a la toulousaine !>>>
Pas de DF ,renouvellement d'air moyen 0,25 vol/h car je n' utilise que des produits sans COV et j'ai de gros volumes de plus la maison a plutot tendance a avoir un air plutot sec ,sans doute du aux parements bois interieur laisses natue (Pour les cov>>>badigeons chaux ,huile de lin,bois nature, produits d'entretient faits maison fumeurs interdits ,etc.). .
DV argon vir +volets massifs.
Mais puit climatique , espaces tampons ,BIOCLIMATISME++ et implication des habitants a fond sur les economies d'energies!
salut phil
quelle ta conso ecs en litres et le type de production
21kwh ep/ an/m²......... pour 3 ?
tu as une très grande maison
http://media.xpair.com/redac/reglementa … opeens.pdf
@+
Slt joel,
50 l par personne.
Ballon famillio thermor .(sortie 50 , stockage 70)
Optimisation des distances ballon/point de soutirage.
Super ton tableau!
FAMILIO CHAUFFE-EAU ACI+ - THERMOR Vertical
281052 200l 2200 w
donc 150l/jours
il y a un truc qui m’échappe la
je comprend pas bien
un ballon de par la delta t est prevu pour 6 heures de chauffe
toi tu consomme les 3/4
donc 4.5 h/nuit
(((2200*4.5)*365)*2.8)/m²= kwh ep m²
on est d'accord ou je me plante lamentablement
@+
Tu est bon 2,9 kwh final ,
Mais>>>
x 2,58 >>7,4 kwh/ep /m2
salut phil
SVP HELP ME
JE COMPRENDS RIEN DU TOUT
on a pas la même calculette ou quoi
@+
C'est simple ;
Ton calcul est en energie finale ,
Il faut le x par le coef de l'elec >>2,58 pour avoir l'energie primaire (Ep)prise en compte par les labels.
Bonjour,
Si vous parlez du passif, il faut pas parler de kWhep.m²/an pour le chauffage mais d'un besoin de chauffage de 15kWh/m².an.
Nous, nous sommes à 11kWh/m² pour l'hiver dernier (2009-2010), en chauffant à 21-22°C. Notre maison est située dans le Rhône. Seule la petite PAC (1kW) de la VMC Double flux a fonctionné de décembre à mars inclus.
Cette année nous avons chauffé beaucoup plus (minimum 23°C tout l'hiver) avec l'arrivé d'un bébé de moins d'un an. On sera vraisemblablement vers les 20 kWh/m².
Bonjour achlege ,
11kw energie primaire? ou finale?
On parle d'énergie finale, donc c'est 11kWh/m² d'énergie finale.
BHEN non on parle passif a l'allemande , voir le tableau de Gt .
Donc ,15kwh/energie primaire par m2 de shan!
11KWh compteur x 2,58 (coef elec France , 2,7 pour les allemands)= 29 kw h / ep /m2 pour les labels( ,puisque vous etes a l'electricite PAC)
& a 20;
20x2,58=51,6 kwh/energie primaire par m2 de shan.(Surface habitable)
salut phil
explique moi le pourquoi du comment
(((2200w*4.5h)*365)*2.58coef)/m²= kwh ep m² an
comment tu fait
@+