en kiosque

#1 25/03/2011 16:21:35

fap
Membre
Lieu : 44
Messages : 77

Composition d'un mur

Bonjour Ă  tous,

Je crois comprendre à vous lire que certains parmi vous ont une expérience assez poussée des échanges de vapeur et de la perméabilité des murs ossature bois.

Alors voici mon interrogation, le mur suivant vous parait-il "cohérent" ? :

- Bardage exterieur
- Lame d'air 27 mm
- Pare pluie TYVEK (Sd=0.01)
- MFP 10mm (Sd=1)
- Isolant ouate insufflée 55kg/m3
- Proclima DB+ (Sd moyen 2.3 ?)
- lame d'air 22mm
- Fermacell 13mm (Sd 0.13)

+ VMC Hygro simple flux dans la maison

Les valeurs Sd indiquées sont celles que j'ai pu trouver à droite à gauche (forum, site de fournisseurs…)

Y'a-t'il risque de condensation ou pire de moisissure dans le mur ?

Je vous remercie d'avance de votre réponse…

#2 11/04/2011 07:10:52

fap
Membre
Lieu : 44
Messages : 77

Re : Composition d'un mur

Pas de réponse ? wink
Faut il que je poste dans une autre rubrique ?

Merci d'avance à ceux qui ont des compétences pour me répondre…

#3 11/04/2011 07:22:50

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : Composition d'un mur

Bonjour Fap ,

Pour moi c'est ok!

Bonne semaine.

#4 26/04/2011 20:58:13

Thmbois
Membre
Messages : 1

Re : Composition d'un mur

Bonjour,

Un mur en ossature bois doit être fabriqué de telle sorte que les matériaux situés coté extérieur soient plus perméables à la vapeur d'eau que ceux situés à l'intérieur
un ratio de 6 doit être respecté (en Europe un ratio de 5 est admis)entre la perméance (Sd) du matériau situé à l'intérieur et celle du matériau situé à l'extérieur.

Pour moi je remplacerai le MFP et le pare pluie TYVEK par un contreventement en fibre de bois type agepan (sd 0,18) qui a aussi  le rĂ´le de pare pluie et je remplacerai le DB + par un frein vapeur Intello plus (sd variable de 0,25 Ă   10) et ainsi je pense que c'est correct.

#5 26/04/2011 21:17:40

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : Composition d'un mur

Bonsoir Thmbois ,

Oui ,mais ....

Si on veut vraiment rentrer dans le detail et que ca marche.

1/ Chaque 'couche ' de materiaux doit etre plus permeante que la precedente  (sens inter..exter)

2/Comment va etre traitee le parement (tapisserie lavable, peinture acryl etc…)

3/Taux de renouvellement d'air?volumes traites?etancheite du bati?

4/  Avec le db et l'intello on est hors DTu 31_2 (las)

#6 27/04/2011 17:31:19

fap
Membre
Lieu : 44
Messages : 77

Re : Composition d'un mur

Bonjour et merci de vos avis

Par contre du coup vous me faites un peu peur....

Phil12, tu disais que c'etait ok niveau perméabilité ou plutot perméance ?

Ce que je voudrais me faire confirmer c'est que je ne risque rien en terme de condensation dans le mur et donc de complications dans le temps.


Merci encore

#7 19/05/2011 17:33:08

fap
Membre
Lieu : 44
Messages : 77

Re : Composition d'un mur

Personne pour me rassurer définitivement alors ?

Ok il fait beau en ce moment et le T% Hygrométrie extérieur est faible mais bon, je voudrais être tranquille… wink

Bonne soirée

#8 20/05/2011 09:53:35

dude
Membre
Messages : 19

Re : Composition d'un mur

Salut fap

ta conception est convenable et tu n'as pas lieu de t'alarmer.

j'ai le même principe de montage (sauf isolation et lame d'air intérieur) et je t'assure que je n'ai aucun problème hygrométrique.
j'ai un % parfois très faible, trop d'humidité fait consommer de l'énergie en hiver.
apporter une attention particulière à la pose de l'isolation dans les angles et autour des menuiseries.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive