Bonjour,
Nous envisageons l'achat d'une maison à laquelle il manque quelques m², mais dont l'emplacement nous plait.
On se pose la question de la possibilité d'agrandissement (ok en ce qui concerne le PLU) sur une partie de cette maison de plein pied avec mur extérieur parpaings.
Pour limitre les risques en terme de charge, et pour la rapidité du chantier, on voudrais donc faire une surélévation bois sur une partie de la maison (sorte de L) qui fait à peu près 7m x 6,5m. Sous ce "carré" il n'y a pas de mur porteur.
Est-ce donc possible de soutenir un plancher dans ces conditions ?
(pour une surélévation "traditionnelle" un architecte nous a dit avoir des doutes et pensait que c'était un peu risqué)
Merci de votre aide.
je ne saisi pas trop votre souci , mais pour une porté de 6.50 ou 7 m oui c est envisageable avec des poutres en I qui feront environ 360 à 400 mm de hauteur avec membrure 60/90 voila il faut donc integrer dans la hauteur a l égout la hauteur de ce plancher 420 mm avec l osb et 2600 mm de mur plus evidement le toit si c est un toit terrasse par exemple meme non accessible les sections seront les memes plus l acrotére soit une surelevation de mur d environ 3700 mm par rapport au mur actuelle
il est certain qu un ossature bois chargera moins les fondations et les solicitera moins , qu une "construction conventionnelle" qui elle pesera 12 fois plus et dans ce cas vous obligera peut etre à renforcer les fondations en sous oeuvres