en kiosque

#1 30/05/2011 21:10:10

bubu63
Membre
Messages : 126

Mise en oeuvre plomberie en PER dans MOB

Bonjour,

J'ai une interrogation concernant la mise en œuvre d'un kit plomberie en PER dans une MOB.
Le maçon réalise la dalle brute.
Le menuisier pose la lisse basse (45 mm  d’épaisseur).
Est ce que les baies fixes ou coulissantes se posent directement sur la lisse ?
J'imaginais de poser/fixer les gaines PER sur la dalle, puis réaliser une dalle de ravoirage permettant de recouvrir celles-ci.
Ensuite carrelage ou parquet.
Le diamètre du PER étant variable entre 12 et 16 suivant utilisation, la dalle de ravoirage devra faire 20mm d’épaisseur pour tout recouvrir.
il restera 25 mm pour du carrelage ou du parquet (45 mm  de lisse - 20 mm  de dalle) est ce suffisant?

Merci de vos retour concernant cette mise en œuvre.

Vos conseils sont les bienvenus

#2 31/05/2011 07:48:38

poky
Membre
Lieu : saint clair du rhone
Messages : 473

Re : Mise en oeuvre plomberie en PER dans MOB

je crois qu'il faut au minimum 3 cm de béton au dessus des gaines
donc 1.6 + 3 = au moins 4.5cm de dalle

#3 31/05/2011 08:42:24

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Mise en oeuvre plomberie en PER dans MOB

il faut en gĂ©nĂ©ral deux foix le diametre du reseau donc oui on est dans  ce que dit poky

#4 01/06/2011 21:07:13

bubu63
Membre
Messages : 126

Re : Mise en oeuvre plomberie en PER dans MOB

Merci de vos réponse à tous les deux.
Est ce que la lisse basse peut avoir une épaississeur supérieur à 45 mm ??

#5 01/06/2011 22:14:25

AurelV
Membre
Lieu : Jura
Messages : 228

Re : Mise en oeuvre plomberie en PER dans MOB

Oui la lisse basse peut avoir une épaisseur à 45mm mais les baies ne se posent pas directement sur la lisse basse: tablette avec pente pour l'évacuation de l'eau vers l'extérieur et rejingot. Dans le DTU c'est 35mm minimum au dessus des tubes.

#6 02/06/2011 18:14:01

tamarin06
Membre
Messages : 302

Re : Mise en oeuvre plomberie en PER dans MOB

Regarde le blog de Fab31 il a posé son PER sur la dalle une fois la maison montée. Ensuite il a coulé une chape dessus.

En général sous les baies on supprime les lisses et on comble sous la baie avec du béton feraillé.

#7 07/06/2011 10:24:19

EPC74
Membre
Lieu : Alby Sur ChĂ©ran
Messages : 3

Re : Mise en oeuvre plomberie en PER dans MOB

Les tubes P.E.R. pour la plomberie ne doivent pas rester nus mais mis sous gaines. Les diamètres des gaines vont de 22 à 34 mm. De plus, si l'on croise les tubes, il faut compter deux épaisseurs ou creuser la dalle. La dalle de ravoirage fera donc 50 à 70mm pour tout recouvrir. L'épaisseur minimum sur les tubes ne concerne que le plancher chauffant.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive