Descentes de charges

Bonjour,

Dans la configuration actuelle, nous prévoyons 2 appuis intermédiaires pour la panne faitière: poteaux de 150/150 hauteur de 3.60m. Les pieds de poteaux reposeraient sur une poutre de 180/300 (supportant un solivage) et en dessous encore des poteaux de 150/150. Les pieds des poteaux inférieurs reposeraient sur la dalle bois.

Est-ce que les poteaux supérieurs peuvent reposer sur la poutre supportant le solivage?
Les poteaux inférieurs doivent ils descendre jusqu'aux fondations? (dalle bois)

Merci

Au niveau des charges: 41.5kN sur chaque poteau supérieur et donc 92kN sur les poteaux inférieurs…

#2 08/07/2011 13:26:54

AurelV
Membre
Lieu : Jura
Messages : 228

Re : Descentes de charges

Je crois avoir résolu mon problème:
-les poteaux supérieurs peuvent reposer sur la poutre supportant le solivage des combles.
-les lisses sur les fondations devront être interrompues à l'aplomb des poteaux et des morceaux de poteaux seront présents dans la dalle....