Bonjour,
Après plusieurs mois de recherches intensives sur l'auto construction complète d'une maison bois de type plate forme, je me suis décidé à poster un message sur votre forum qui m'a énormément aidé dans la préparation de ma futur construction.
Avant de vous poser mes quelques questions, je tiens à vous préciser que je suis très bricoleur et titulaire d'un DUT Génie civil. (je suis conducteur de travaux dans le milieu industriel)
Afin de faciliter la compréhension de mes questions, j'ai mis à disposition 3 images de mes plans. (la première étant celle qui concerne le plus, je n'ai pas encore dessiné les entretoises)
http://img194.imageshack.us/img194/143/projet2m.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/2136/projet1d.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/2598/72718998.jpg
Voici ma première question.
J'ai effectué le calcul de la poutre lc 360x300 Gl28h avec les données suivantes:
REPRISE DE CHARGE
Toiture :
Surface = 9.30 * 10.10 = 93.93m² / (cos 4.6) = 95m²
Bac acier = 7.20 kg/m²
Lattes 40*60 espacées tt les 2.6m = 0.06 * 0.04 / 2.6 * 450 = 0.5kg/m²
Isolant épaisseur 280mm = 0.28 * 160 = 45 kg/m²
OSB 18 = 680 * 0.018 = 12.5 kg/m²
Pannes = 0.125 * 0.045 / 0.50 * 420 = 4.75 kg/m²
Poutres GL28H = 0.4 * 0.075 / 1.98 * 470 = 7.15 kg/m²
Isolant sous toiture = 0.06 * 50 = 3 kg/m²
Faux plafond (BA 13 + rails) = 0.0013 * 9000 = 12 kg/m²
Divers (réseau électrique, vmc) = 2 kg/m²
Neige = 50 kg/m²
Charges d’entretien = 50kg/m²
Total = 195 kg/m²
Poids total couverture = 195 * 95 = 18 525 kg
Murs :
Bardage mélèze = 0.0022 * 450 = 0.12 kg/m²
Tasseau = 0.023 * 0.045 * 450 / 0.6 = 8 kg/m²
Isolant ext. = 0.06 * 160 = 10 kg/m²
Ossature = 0.145 * 0.045 / 0.6 * 450 = 4.90 kg/m²
Isolant int. = 0.140 * 50 = 7 kg/m²
Tasseau = 0.045 * 0.027 * 450 / 0.6 = 1 kg/m²
BA13 =0.0013 * 9000 = 12kg/m²
Total = 43 kg/m²
Poids total mur = 4.2 * 2.5 * 43 = 452 kg
Plancher :
Complexe du plancher = 70kg/m²
70 * 4.2 * 1.9 = 560 kg
Exploitation = 150 * 4.2 * 1.9 = 1200 kg
Total Ă reprendre pour le calcul de la poutre :
Toiture = 18 525kg / 20.20ml (2 versants de 10.10m) * 4.2 (long portée) = 3 852 kg
Mur dessus poutre = 452 kg
Poids propre Plancher = 560 kg
Exploitation plancher = 1200 kg
Total = 6 064 kg sur 4.2 ml
Soit environ 1500 kg/ml de poutre.
La section de la poutre 360 x 300 lc GL28h est-elle correcte ?
D'avance, un énorme merci.
Bonjour ,
360x300 portée 4.2m : gl24h 1500 kg/ml fléche 1/542 soit 7.74 mm
gl28h 1500 kg/ml fléche 1/646 soit 6.50 mm
(Charges réparties )
Le lc gl24 est suffisant et plus dispo.
Il y a pas une baie au dessus de la poutre?
Il n'y a pas intérêt à faire descendre les charges de toitures directement aux fondations par des poteaux?
Bonjour evolubois & AurelV , merci pour vos réponses.
Je prends note pour le gl24h. Je confirme qu'il y une baie au-dessus de la poutre. Je pense que ce sera juste une porte vitrée pour l'accès au balcon, je n'ai pas encore défini la largeur exacte car il faut que je termine l'étude thermique. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas prise en compte dans la descente de charge. (le permis de construire n'est pas encore déposé)
Je ne peux pas faire descendre les charges de la toiture par des poteaux jusqu'au fondations car il y a des baies au rez de chaussée qui me posent problème.
j'ai une autre question:
Je pense que je suis obligé de placer un poteau sous le raccord des poutres de la mezzanine (première image, j'ai indiqué "poteau" avec des points d'interrogations). Le poids propre de mon plancher sera de 70kg/m², j'ai donc calculé la poutre qui reposera sur le mur de refend (terre cuite) en fonction de la charge du plancher avec cloisons mais je ne sais pas comment calculer cette même poutre en LC avec une charge qui n'est pas uniformément répartie. Si je vous indique le poids qui sera repris à ce raccord, pourriez-vous m'aider à calculer la poutre en conséquence ?
Merci.
Bonjour,
Comme vous avez pu le voir sur les photos (liens ci-dessus), ma toiture sera plate, mono pente. Je dois dimensionner les solives de ma toiture, j'aimerais savoir jusque quel entraxe un solivage est considéré comme uniformément réparti ? 1 mètre - 1,5 mètre ?
D'avance merci pour vos réponses.