Bonjour
Je commence l ossature de ma maison bientot et j ai une petite question au sujet des linteaux de baie
Pour infos l ossature est en 145 x 45 et le linteau est du 220 x 45
Donc ma question est la suivante pour une ouverture en 220 cm de large dois je doubler les colombes de chaque cote et sous le linteau comme sur mon croquis ou est ce surdimentionne ?
Faut il doubler le linteau en 220 x 45 avec un vide au milieu ?
Cordialement
JLC
pas besoin de doubler la descente de charge , par contre je double moi le linteau en général je mets un 225/75 mais bon deux de 220/45 ça ira d ailleurs certain diront deux 145/45 tout depends de ce que lon a dessus,
par contre je ne laisse pas de vide j inclus un pse extrudé de 45 au centre pour couper le ponts thermique
quand a doubler les colombes de chaques coté des descentes de charge, je faisais ça il y a lontemps, mais suite à une discussion ici meme j ai abandonné,
c est ça