je suis en train de réaliser l'isolation de mes combles aménageables.
10+20cm de laine de verre.
La question que je pose est la suivante :
J'ai fait un plafond suspendu via des solivettes et des suspentes.
Comment isoler le tour du conduit dans mon plafond ?
Le conduit est un poujoulat, isolé via laine de roche aà l'intérieur, avec un poêle stuv 3O in au RDC.
Si je laisse un écart au feu, je vais avoir un sacré trou d'air, pont thermique ?
La laine de verre de 10 que je pose est classé A1.
Puis-je enrouler le tour du conduit avec celle ci ?
et remplir le reste de laine ?
Bref, je suis un peu paumé là …
Alors so vous aviez une solution a me proposer…
Merci !!!
Bonsoir
laine de roche
Hello,
Euh, tu veux dire a meme le conduit de cheminée ?
oui!mais faite 1 recherche sur google vous devez tous trouver
oui pour la laine de roche , a la limite entourez le tuyau d un " fire rock"
Avant de bricoler autour d'un conduit de ce type, avez vous tout simplement posé la question à un fumiste ? (c'est pas une blague mais le vrai nom des pros des cheminées )
![]()
parce que mettre de la laine de roche ou un fire rock c est du bricolage peut etre , c est la réponse que vous donenra un fumiste
alors, après recherches, j'ai trouvé ça dans le catalogue poujoulat :
une plaque PDSNV (Plaque distance sécurité non ventilée) et une RPDS (plaque réhausse distance de sécurité).
http://pdf.archiexpo.fr/pdf/cheminees-p … 9-_44.html
Cela me permettra je pense de bien soigner mon étanchéité autour du conduit, sinon, je ne vois pas comment poser correctement la membrane vario.
Vous en pensez quoi ?
De toute façon le fumiste qui a posé mon poêle est en vacances jusqu'au 30 août…
Merci !!!
salut piemdp
tu ne trouvera pas beaucoup mieux
c'est des produits tout a fait adapte et reconnu
@+
Merci beaucoup !
voila ce que j'ai trouvé, apparemment pas possible de se passer du pont thermique:
A SAVOIR : en l’absence d’habillage ou de coffrage, il ne faut en aucun cas isoler la partie non combustible faisant la liaison entre le conduit (isolé ou non) et le matériau combustible (bois par exemple) aussi bien en traversée de plancher qu'en charpente.
De même, en traversée de plancher ou en faux plafond :
- une trémie sera réservée à la construction pour la mise en œuvre du conduit de fumée (largeur suivant la nature du conduit et le mode de fixation choisi) ; elle permettra la libre dilatation du conduit ;
- le conduit doit être continu : il ne doit comporter aucun raccord dans l’épaisseur du plancher ou du faux plafond ;
- en traversée de plancher léger ou faux plafond, il y a lieu de tenir compte également de la distance de sécurité prévue suivant la nature du conduit installé.
Comment éviter le pont thermique s’il faut laisser l’air libre autour du conduit ?
Un pont thermique égal à la distance de sécurité est donc inévitable. Il est induit par le montage normatif du conduit de fumée.
Attention : tout montage ne prenant pas en compte cette distance de sécurité (où aucun isolant ne doit être mis en œuvre) est non conforme et en cas de désordre ne sera pas couvert par votre assurance habitation.
Hello,
Apres discussion avec le poseur,
j'ai bourré avec de laine de roche le pourtour du conduit, comme la "coquille" coquisol de poujoulat et ensuite je mettrai une PDSE : Plaque distance sécurité Etanche sur laquelle je pourrai rabattre le frein vapeur vario d'isover.
voila, il aurait fait ca lui aussi.