Suite à la suggestion de Philippe (Phil12). J'ouvre le sujet.
Réponse rapide :
- non pour la perméabilité à l'air, le passif est plus exigeant
- non pour les besoins de chauffage, le passif est aussi plus exigeant
et non pour la consommation totale des logements, le passif demande l'impossible … 120kWhep/m².an
J'ai un peu honte…le truc a déjà été développé ! C'est Phil qui me fait faire des conneries ![]()
Bonjour ,
Non Franky rassure toi cela n'as pas été développé ni comparé!
Juste un tableau peu explicite pour le non initié.
Rien que sur l'étancheité;

Plus pour le passif
+ Temperature de consigne 20 au lieu de 19 (trés important) pour les calculs de pré étude.
NB:Manque juste pour tous ces labels un volet>>> bilan énergie grise de la construction!
salut phil12
si tu prends le temps de regarder le tableau
il est spécifié double flux obligatoire pour le passivhaus
triple vitrage
énergie renouvelable
idem les surface prises en compte ne sont pas les mêmes
idem pour l’étanchéité
pour le passivhaus Mesure du N50≤0,6 vol/h
pour effinergie Mesure de l’I4≤0,6m3/h.m² (Maison individuelle)
c'est pas le même rapport
donc le comparatif chiffré est faussé
@+ ![]()
Bonsoir Gt
-Je fais des études pour des Mo qui font du passif.(j'utilise le Passive House Planning Package tous les jours).
- C'est effectivement comparable si on se donne la peine de chiffrer tout cela (ex : la comparaison des test d'étancheité).
- Il y a une marge sur l'utilisation du Tv ,de la Df, les énergies renouvelables (tu crois que tous ceux qui vivent dans une maison passive ont un frigo a gaz et une éolienne) .
- Il est logique de prendre la surface au nu extérieur pour certains calculs.
- De toute façon le label passivhaus n'a pas de reconnaissance en FRANCE.(mais il sert de référentiel pour l'UE)
Bref les seules vraies critéres imposés sont:
-indice énergétique chaleur de chauffage max 15kwh/m2 an
-indice d'étancheité n50 max 0,6 volh-1
-indice énergétique primaire globale max 120 kwh(m2 an) y.c.elec.domestique
Surface de référence ..surface habitable net a l'interieur de l'enveloppe thermique . (Are)
- Validation PHPP.