si option chevrons porteurs, quelle section conseillez vous ? Comme le solivage 75x225, ou plus faible?
Apparemment toiture a faible pente ,quelles sont les charges de toiture ?
Pour la porteuse de 8400 elle reçoit quelles charges? est-elle paralléle aux solives? il y a un toit terrasse aprés le pignon? donnez la charge au m/l je vous donnerai la section .
Bonsoir,
voici 2 liens pour un petit aperçu du projet (vue 3d solivage-charpente, et vue façades) :
https://docs.google.com/document/d/1CLe … UImf0/edit
https://docs.google.com/document/d/18Cy … DwkQk/edit
merci pour vos conseils
Les deux poutres LC : 8000 en 90x315 et 6000 en 115x315 ,les pannes chevrons en 45x220 entraxe 600 ou 70x220 suivant le type de tuile et charges climatiques ,la faitiére LC en 90x315 .
En chevrons porteurs, j'ai mis du 50/225 entraxe 60cm avec couverture tuiles/OSB 12mm/360mm de LV/placo
Le top est de faire vérifié ça par quelqu'un comme M. Quillacq.
Tout dépend de la portée et de la pente de la toiture et de l'emplacement de l'entrait le cas échéant.
50 entre axe 600 ça me parrait léger j aurai plutot mis entre axe 40 (8 fois l épaisseur) pour une porté de 20 fois la section …donc une portée (de petit chat) maxi de 450 cm mais bon ça vous le savez deja puisque vous m en avez fait la remarque (porté libre pas au dessus de 480 cm
jean marc peut tout aussi repondre que Jean François sur ces questions de routines.. c est un charpentier qui sais de quoi il parle, c est pas un gars qui fait une maison pendant toutes sa vie c est son métier , il est pas Dentiste , ou informaticien, il est charpentier, et il sait de quoi il parle
et un osb de 12 m il faut donc que les coutures soient sur le chevron, comme diaphragme je trouve ça un peu léger, je prefere de l osb dalle de 16 RL 4 coté
et pour la reflexion de JM a savoir si il y a une panne faitiére ou si c est des chevrons ferme
Dans mon cas, c'était pente de 70%, faitière 90/310 sur 2 appuis intermédiaires (poteaux 16/16). Taux de travail entre 70-80%. Osb dalle de 12mm RL 4côtés . Portée des chevrons de 5,5m à peu près.
J'espère qu'il va bientôt neiger pour voir si ça tient.
Dans mon cas, c'était pente de 70%, faitière 90/310 sur 2 appuis intermédiaires (poteaux 16/16). Taux de travail entre 70-80%. Osb dalle de 12mm RL 4côtés . Portée des chevrons de 5,5m à peu près.
J'espère qu'il va bientôt neiger pour voir si ça tient.
portée 5.50 sans entrait? avec un entre axe de 60
alors que ça n aurait pas du dépasser 4.50 de portée libre avec un entre axe de 400 …
pourquoi pas ça tiendra …peut etre… dans les premiéres années mais a voir dans 20 ans il y aura une fleche plus ou moins accentué.. quelle est cette volonté de jouer avec le feu.
c est ce genre d amateurisme qui fait douter de plus en plus les banques sur l auto constructeur.
car quand meme 35° de pente pour une telle portée, c est jouer avec le feu.. surtout a l entre axe trop important des chevrons porteur
mais consolez vous vous etes auto constructeur donc le pire qui peut vous arriver c est de recommencer, ce qui est un moindre mal avant que la tuile ne se retrouve dans votre lit…
Je ne sais pas si cela peu aider mais j'ai dans mes favoris ce liens vers un outil de calcul de structure. Je ne sais pas du tout si les résultats sont bon à 100%.
http://www.houtinfobois.be/fr/40/outils … -de-calcul
A vous de voir !
Merci pour vos réponses.
J'ai revu un peu mes plans, et je risque de passer le solivage dans l'autre sens (solive portée 2x3m).
Je mets les plans en lien, si vous avez des conseils.
https://docs.google.com/document/d/1Kvj … t?hl=en_US
https://docs.google.com/document/d/1b-y … t?hl=en_US
bonne soirée
voici les questions liées aux liens ci-dessus.
Confirmation sections, entraxes, portées
Solivage
Poutres porteuses : lamellé-collé 115x360, long 8,40m
Poteau de reprise de charge : LC 140x140, long 2,5m
Solives : section 45x220, entraxe 500, portée 3m
Chevêtre trémie escalier : 90x220 (2x45)
2 enchevêtrures : 135x220 (3x45)
Rive muralière : 45x220
Pour la pose des solives, quelle solution serait la plus adaptée?
Solives de 6m (ou 2x 3m) en appui sur lisse haute + sur les 2 LC avec entretoises sur le LC du milieu
Solives de 3m en appui sur lisse haute et sabot sur LC
Charpente
2 pente de 30%, couverture tuiles mécaniques GR13
Technique souhaitée : chevrons porteurs en appui sur faitière et sablière, avec isolant entre chevrons.
Sections à confirmer ou modifier
Panne faitière : 115x360, long 6m
Chevrons porteurs : section 45x220, entraxe 600
Faut-il un poteau de reprise de charge sous la faitière ? J’aimerais bien m’en passer, peut-être en surdimensionnant le faitage ? ou passer en poutres en i pour les chevrons.
Pour les linteaux au dessus de 2 baies vitrées long 2,4m. Quelle section ?BM ou LC ?
merci
Bonsoir,
mon post et mes questions ne semblent intéresser personne.... alors que fred171277 et ses 690 m2 fait un record d'audience… zut, je suis si ridicule que ça avec mes 136 m² ??
J'ai toujours ces quelques questions (voir messages précédents) que je me pose ?
Pour répondre à Alain Landry, je ne suis pas contre trouver un BE pour me renseigner, avez-vous des contacts ou références proches de Nantes ?
Mes fournisseurs potentiels me laissent entendre qu'ils peuvent me conseiller.. mais ça traine .. c'est pourquoi je suis venu sur ce forum.
Le seul BE qui m'a répondu veut me vendre une maison en kit, alors que je cherche juste une confirmation des plans.
Depuis que j'ai découvert ce forum, je trouve beaucoup d'infos intéressantes, et je souhaite bien faire partager mon expérience une fois ma maison bien avancée.
merci d'avance pour vos (nombreuses) réponses
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive