Bonjour
Nous construisons notre maison ossature bois, sur sous sol enterré en béton = garage. Notre GTL est normalement située dans cette partie béton dont une partie, constituant l'entrée, sera isolée par de la ouate. Nous nous demandons si la GTL peut etre mise contre l'isolant ou est ce qu'elle doit être posée contre le beton. Si contre béton, comment isoler cet espace?
Autre question: dans une maison ossature bois complète, sur quoi repose la GTL? Placo? Bardage? Autre?
Merci d'avance
Sara
la gtl peut etre posée devant l'isolant. Elle est fixée solidement sur un placo, osb, …
Elle peut aussi etre encastrée (dans un bac isolant par exemple).
…Ou 100% bois (c'est mon cas) ![]()
gtl en fait c'est uniquement un espace reservé pour l'éléctricité.
Après en effet pour les raccordements on peut faire en goulotte pvc, bois, …
A savoir que pour le bois certains controleurs consuels sont assez tatillons…
Gaine technique Logement, tatillons peut être, mais il ne peuvent contesté pas interdit dans la norme 15-100 nfc
là ou ils peuvent l'être c'est que le matériaux doit etre ignifugé. Je sais qu'un gars a demandé le certificat de classement du bois !!!
Après ça dépends aussi du reste de la réalisation… Si le travail est baclé c'est clair que le controleur va tout trouver…
… C'est certain.