#1 03/02/2012 20:43:34

cockenpot
Membre
Messages : 2

normes cheneau central

LE CHENEAU CENTRAL QUI EST EN PLACE SUR MA MAISON EN COURS DE FINITION ME SEMBLE SOUS DIMENSIONNE
(maison bois sur mesures
2 toitures de 40m2 s'écoulant au centre
couverture en bacacier
questions:dimensions haut et largeur et pente du cheneau à respecter
              : largeur restante au bas des 2 tôles à respecter
              : diamètre de la seule sortie d'évacuation du cheneau à respecter
Merci

#2 03/02/2012 21:29:59

CK22
Membre
Messages : 176

Re : normes cheneau central

de tête, le développé de l'égout doit être de 33 cm pour une toiture de 80 m². L'évacuation sera en diamètre 80 ou 100. Il devrait également y avoir un trop plein.
La pente sera de 5 mm par m.

Qu'entends tu par largeur au bas des deux tôles ?

#3 04/02/2012 08:18:19

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : normes cheneau central

deja  tout dépends de la région si on est dans le sud  ou en Normandie, par exemple, après quels sont les risques en cas de débordement..  Mais deja un chéneau c est  un nid à emmerde  un jour ou l autre..

#4 04/02/2012 19:50:46

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : normes cheneau central

Ben, c'est vrai qu'un chéneau…
donc, j'aurai bien vu 200x200 en bas de pente, avec une boîte à eau en dehors du nu des façades, munie d'une descente de 100 (ou de 80 avec manchon conique) et d'un trop plein.

#5 05/02/2012 15:00:07

cockenpot
Membre
Messages : 2

Re : normes cheneau central

merci pour la réponse
le cheneau fini(en bois recouvert par un plastique résistant aux intempéries) mesure 15cm de larg et 8 cm de hauteur.l'eau des 2 couvertures  vient se jeter dans son milieu . A cet endroit précis il y a 6à7 cm de largeur entre le bas des 2  tôles en "V" et 6à7 cm également de hauteur de chute d'eau.
Est-ce suffisant, d'après l'architecte c'est surdimensionné!
Je ne peux même pas passer un balai pour nettoyer le cheneau!

#6 05/02/2012 19:53:49

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : normes cheneau central

Surdimensionné, c'est pas le mot qui me serait venu à l'esprit !
questions :
- 8cm, c'est en haut ou en bas de pente ?
- comment est fixé le PVC sur ses rives hautes ?
- quelle est la pente du toit ?
- qui a posé ça ?

#7 05/02/2012 21:12:57

CK22
Membre
Messages : 176

Re : normes cheneau central

8+8+15=31 cm de développé. C'est très juste.

#8 05/02/2012 21:27:54

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : normes cheneau central

CK22 a écrit :

8+8+15=31 cm de développé. C'est très juste.

attends ! 33, c'est bon pour une gouttière pendante, dont les surverses tomberont directement sur le sol…
Pour un chéneau, elles couleront directement dans le gros oeuvre… il aurait mieux valu augmenter sérieusement le développé

#9 05/02/2012 21:43:29

CK22
Membre
Messages : 176

Re : normes cheneau central

+1

#10 05/02/2012 22:39:27

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : normes cheneau central

En dimensionnement c'est tout juste conforme (section120 , 130cm² environ) dans la pratique .....a savoir comment les cotes ont étés relevées et si le "plastic "n'est pas une membrane avec un relevé sous le rampant . ,    perso j'aurai dimensionner plus fort .(bien soigner les trop- pleins),