Pont thermique

Bonjour à tous,

Voila mon maçon a commencé à poser les hourdis polystyrène pour mes fondations:

Entrevous

Toutefois je me pose la question suivante:

N'y a t'il pas des ponts thermiques sur les poutres du milieu lorsque la chape sera coulé ?

Merci d'avance.

Cordialement,
Christophe.

#2 23/03/2012 10:18:18

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Pont thermique

salut @ slasch

bien si tu aura des ponts thermique mais tout est proportionnel a la surface total de ton plancher

exemple:
si tu a un R de 5  pour tes hourdis polymachin
il prennent 98 % de la surface
donc tu enleve 2 % sur ton R de 5
donc il te reste 4.98 de R

bon ce n'est qu'1 exemple OK

en + c'est sur un vide sanitaire très faiblement ventilé donc

il faut relativiser

@+ lol

#3 23/03/2012 10:34:32

slasch
Membre
Messages : 112

Re : Pont thermique

Merci gt22, je me sens un peu rassuré smile

#4 23/03/2012 11:17:05

jseb45
Membre
Messages : 53

Re : Pont thermique

Salut.
Il semble, en plus, que les hourdis ont une "languette" qui passe sous la poutre.
C'est ce qui a été mis chez nous pour une extension. Il y a quelques semaines, alors qu'il faisait plutôt frais dehors, je suis passé dans le vide sanitaire pour bricoler. Et bien, l'air était bien tiède (faible ventilation).
Belle construction en perspective, non ?!

cdlt

#5 23/03/2012 11:29:18

slasch
Membre
Messages : 112

Re : Pont thermique

Oui,

hourdis polystyrène 15 + 9.1 de languette + Ecorupteur Transversal pour un Up à 0.18

Belle construction forcement wink mais gros plancher car plein pied.

#6 23/03/2012 14:17:09

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Pont thermique

n y a t il pas une hauteur minimum  lorsqu on parle de vide sanitaire  il me semble que c est 60 cm..  ça n a pas l air  d etre le cas.. il faudra bien le ventiler selon un proportion  donné  ..

#7 23/03/2012 14:38:02

thp
Membre
Messages : 1 352

Re : Pont thermique

Avez vous une rupture thermique en bout des poutrelles qui sont en liaison avec le ceinturage? Autre question en bas à gauche de la photo j'aperçois un arbuste, est-il dans votre vide sanitaire si cela est la cas il serait bien d'arracher la racine (à moins que vous fassiez un patio ?

#8 23/03/2012 15:08:04

slasch
Membre
Messages : 112

Re : Pont thermique

Hello THP,

Pour ce qui est de l'arbuste, ce n'est qu'un effet d'optique. C'est un morceau de vigne qui est en dehors du vide sanitaire smile

Pour ce qui est d'un rupteur de pont thermique en bout de poutrelle, j'ai ce qu'appel "Ecorupteur Transversal" chez isoleader.

Voici un lien vers la doc du hourdis: http://www.kp1.fr/files/maisons-individ … leader.pdf

Nous sommes en MILLIWATT 18 ( Voir page 12/28)