en kiosque

#1 25/03/2012 20:55:53

Juturna67
Membre
Messages : 2

avis isolation construction madriers

Bonjour,
pensez-vous qu'une maison madriers empilés en 134 + mousse entre les madriers soit suffisante question isolation? (région aux températures hivernales de -10° à 0°)
Ou plutôt une MOB avec isolation laine de bois, pare-vapeur etc, murs entre 24 et 16 cms env.?
D'avance, merci pour vos avis, Juturna

#2 26/03/2012 08:07:39

Vincent60460
Membre
Messages : 925

Re : avis isolation construction madriers

En dehors de toutes considérations écolos, il n'y a pas d'isolation "suffisante", tout dépend de votre volonté de chauffe et de ce que vous souhaitez au final.
Si vous voulez chauffer à 23° avec 2 stère de bois à l'année pour 150m2… non là c'est sur cela va être plus qu'insuffisant. Et si vous habitez dans le 67, je verrais plus un mur avec 200 ou 220 rien que d'isolant soit un mur total de 32cm !
Après si vous voulez une maison de 150m2 avec une conso gaz ou électricité de 2000€ par an… là… oui c'est suffisant.

Après si vous faites construire, théoriquement le constructeur est censé suivre la règlementation thermique actuelle… Et là… le madrier ne passe pas.

#3 26/03/2012 21:28:46

sprinder83
Membre
Messages : 9

Re : avis isolation construction madriers

Finalement c'est simple à calculer....sachant que le bois massif à un U de 10 pour 1 mètre d'épaisseur. Soit 1.3 pour 13 cm. Pour être conforme à la RT 2012 qui exige pour les murs un U de 5,  il faudra rajouter 3.7 d'isolant . Ce qui fait quelque chose comme 120mm de laine de verre. Si on veut être en BBC il faudra que le U des murs soit de 6 , donc l'isolant complémentaire doit être de 4.7 soit environ 150mm.
Cette isolation peut  se placer à l’intérieur ou -mieux- à l'extérieur derrière un bardage.....on peut aussi profiter du bardage pour passer les lignes électriques et masquer les caissons des volets roulants…

#4 27/03/2012 07:48:28

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : avis isolation construction madriers

sprinder83 a écrit :

Finalement c'est simple à calculer....sachant que le bois massif à un U de 10 pour 1 mètre d'épaisseur. Soit 1.3 pour 13 cm. Pour être conforme à la RT 2012 qui exige pour les murs un U de 5,  il faudra rajouter 3.7 d'isolant . Ce qui fait quelque chose comme 120mm de laine de verre. Si on veut être en BBC il faudra que le U des murs soit de 6 , donc l'isolant complémentaire doit être de 4.7 soit environ 150mm.
Cette isolation peut  se placer à l’intérieur ou -mieux- à l'extérieur derrière un bardage.....on peut aussi profiter du bardage pour passer les lignes électriques et masquer les caissons des volets roulants…

votre pére  c était Gepetto…

#5 28/03/2012 07:29:17

Brutus
Membre
Messages : 413

Re : avis isolation construction madriers

Juturna67 a écrit :

Bonjour,
pensez-vous qu'une maison madriers empilés en 134 + mousse entre les madriers soit suffisante question isolation? (région aux températures hivernales de -10° à 0°)
Ou plutôt une MOB avec isolation laine de bois, pare-vapeur etc, murs entre 24 et 16 cms env.?
D'avance, merci pour vos avis, Juturna

Salut,

C'est quoi cette mousse entre les madriers du PU ?

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive