en kiosque

#1 06/05/2012 09:41:58

ohke.fr
Membre
Messages : 2

mur contreventement exterieur OSB

²bonjour à tous , je désire savoir si la pose d'un contreventement extérieur en OSB sur façade pose des problèmes de perspirance condensation … si c'est le cas comment y remédier Merci

#2 06/05/2012 11:33:53

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : mur contreventement exterieur OSB

et pourquoi voudriez vous  y remĂ©dier..

#3 06/05/2012 16:32:34

ohke.fr
Membre
Messages : 2

Re : mur contreventement exterieur OSB

sur plusieurs ouvrages ,ils conseillent de poser les plaques d'OSB comme pareventement Ă  l’intĂ©rieur  et Ă  l'exterieur , il semblerait que cela limite la perspirance des murs ?

#4 06/05/2012 17:04:09

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : mur contreventement exterieur OSB

je laisse répondre les spécialistes..

#5 26/05/2012 19:47:25

komdohardu
Membre
Lieu : ALSACE
Messages : 87

Re : mur contreventement exterieur OSB

Il est judicieux d'avoir un système constructif qui est 6X plus ouvert Ă  la diffusion Ă  l’extĂ©rieur qu'Ă  l’intĂ©rieur (pour Ă©viter le risque de condensation dans la paroi) en cas de contreventement extĂ©rieur avec de l'osb, il est nĂ©cessaire d'utiliser un pare vapeur avec un SD18m minimum (Dixit DTU  31.2)
Si l'on sort de cette règle de moyen on peut essayé de faire une pré étude sur Uparoi.fr à fin d'éviter les grosses bêtises de conception. (cela ne dispense pas une vérification plus approfondie chez un pro voir le fournisseur, ou le fabricant.)

#6 26/05/2012 19:56:29

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : mur contreventement exterieur OSB

Bonsoir,

Le plus gros problème avec Un OSb en contreventement intérieur c'est de connaître son μ exacte.

C'est un produit assez hĂ©tĂ©rogène   d'un fabricant et d 'un lot a l'autre (Type de colle, taille des lamelles, pression de fabrication, essences employĂ©es).

C'est encore plus vrai quand l'osb est directement utilisé par certains comme FV.

#7 26/05/2012 21:03:47

komdohardu
Membre
Lieu : ALSACE
Messages : 87

Re : mur contreventement exterieur OSB

Kronolux à l'air d'être sur de la valeur µ de son OSB. (μ=Résistance à la diffusion de vapeur d'eau)
Alors que la norme DIN EN ISO 10456  :ÎĽ = 30/50,  le fabricant de Kronoply Eggeret donne pour ses panneaux OSB / 3 : valeurs ÎĽ- de 200 Ă  300.
Cette mise en oeuvre me semble de toute façon plus évidente au niveau de la Bauphysik ( physique du bâtiment) lire:Hartwig M. Künzel
AUTRE SOLUTION OSB INTERIEUR DWD EXTERIEUR

#8 26/05/2012 21:21:49

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : mur contreventement exterieur OSB

Avez vous des articles dans la langue de jean-baptiste Poquelin , parce que Goethe ici!

Cela ferait avancer notre communauté boiseuse, merci.
mini-clin-oeil-12892.gif

#9 26/05/2012 21:25:15

komdohardu
Membre
Lieu : ALSACE
Messages : 87

Re : mur contreventement exterieur OSB

Dessolé mais du coup il faut que je cherche du coté suisse peut être…
non mais sur l’excellent: http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=518 il y a des notions de bases en ligne,et surtout des références .
et voici un texte de Hartwig M. KĂĽnzel, pour PHIL12 traduit  http://www.ibp.fraunhofer.de/Images/KB% … -30983.pdf

#10 26/05/2012 21:45:10

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : mur contreventement exterieur OSB

Par contre , j'ai cela en conclusion d'une Ă©tude  modĂ©lisĂ©e sous WUFI  (rĂ©cente )rĂ©alisĂ©e pour le CSTB;


Extrait:

SYNTHESE de l’ETUDE HYGROTHERMIQUE des PAROIS à OSSATURES BOIS Les configurations qui permettent de limiter les condensations sont des parois avec :

Un voile travaillant de contreventement placé plutôt du côté intérieur,

Une surisolation du côté extérieur.

Une barrière à la vapeur d’eau suffisante (La valeur Sd est à définir suivant la position du voile travaillant de contreventement et sa valeur Sd).



La solution classique du DTU 31.2 fonctionne.
Une paroi comportant une barrière à la vapeur d’eau de 18 m associé à un voile travaillant de contreventement extérieur dont le Sd est inférieur à 5 m ne présente pas de condensation avec un W/n de 5 g/m3.



La règle des 1/3 2/3 pour une surisolation intérieure n’est pas une règle générale. Il apparait au vue des résultats que cette règle peut s’appliquer en partie courante (au droit des isolants).
Par contre au niveau de la structure, un point froid est créé.
Ce point froid peut entrainer des condensations qui peuvent se répandre à tout ou partie de l’isolant intérieur. Cette règle n’est pas généralisable facilement.
Lorsqu’il y a une surisolation intérieure comprise entre l’intérieur et la barrière à la vapeur d’eau un calcul au cas par cas s’impose pour valider la configuration.



Avec les transferts d’humidité, les quantités d’eau emmagasinées par les différents composants peuvent être très importantes. Ainsi les problèmes de condensation apparaissent en surface des parois au bout de quelques années et il est souvent trop tard lorsqu’ils apparaissent.


Nb:

Tous les calculs sont basés sur des produits ayant des valeurs Sd spécificiques. Ces valeurs Sd et notamment du voile travaillant de contreventement et de barrière à la vapeur d’eau sont très importantes sur les résultats.
Il est important pour les résultats et pour la durabilité de la paroi de connaître parfaitement la valeur Sd des produits.
Or la plupart des produits que ce soit le voile travaillant de contreventement ou la barrière à la vapeur d’eau, la valeur Sd n’est que rarement mesurée ou vérifiée.
Pour pouvoir modifier la règle actuellement définie dans le DTU 31.2 sur le barrière à la vapeur d’eau tout en conservant la durabilité de la paroi, il faut impérativement connaître et controler la valeur Sd des produits et notamment de la barrière à la vapeur d’eau et du voile travaillant de contreventement.


ETUDE HYGROTHERMIQUE de l’INFLUENCE de PLUSIEURS PARAMETRES dans des PAROIS à OSSATURES BOIS

Etude financée par la DHUP, CODIFAB et FBF.

#11 26/05/2012 23:49:22

komdohardu
Membre
Lieu : ALSACE
Messages : 87

Re : mur contreventement exterieur OSB

Ă©videmment que cela fonctionne avec un sd18m  pour le pare vapeur et entre 2 et 3m pour l'osb isolant peanuts mais il faut fermer Ă  l’intĂ©rieur d’oĂą sd18m .
les amis germaniques rigolent quand on leur dit que nous il nous faut des membranes avec un sd18m 

Or la plupart des produits que ce soit le voile travaillant de contreventement ou la barrière à la vapeur d’eau, la valeur Sd n’est que rarement mesurée ou vérifiée.

Car rien ne les y oblige mais certains fabricants sérieux le font?
(Cogitum dirait Omar sy)

#12 27/05/2012 09:14:41

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : mur contreventement exterieur OSB

A mettre en relation avec le climat moyen français qui n'est pas particulièrement exigeant. Avec une bonne capacité de séchage on peut se permettre presque n'importe quoi. Je l'ai constaté cet hiver chez moi, 10 jours de suite à -20° et vent marqué, lors de la formation de givre dans certaines configurations de paroi. Tout est rentré dans l'ordre assez rapidement après le dégel, bien plus vite que je ne l'avais imaginé.
Plus que la migration de vapeur, c'est aux défauts d'étanchéité à l'air (int & ext) qu'il faut être particulièrement attentif surtout avec une faible capacité de séchage.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive