Dans les conditions usuelles (poids propre 50 kg/m2, exploitation 150 kg/m2) le critère de contrainte est respécté (62%), le critère de déformation est trop juste (L/204)
Re…
Merci pour votre réponse.
C'est quoi le "poids propre" ?
Et "exploitation" c'est quoi dont ?
Ignorant je suis
Eclairez-moi, svp. :cool
Merci !!
Ce ssont les charges "règlementaires", c'est à dire, celles qui sont prévues par le "règlement" (ici Eurocode 1) pour le dimensionnement des structures
poids propre = solive + panneau + plafond + revêtement de sol
exploitation = ce qu'on met de façon aléatoire (non systématique) en fonction de l'usage de la pièce : 150 pour un logement, 250 pour un bureau, etc…
Royale réponse, merci.
Calcul des structures en bois= eurocode 5 juste pour info
à prendre en compte la classe de service de l'ouvrage également le Classement d'aspect des bois défini par le CTBA C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40.
Enfin bref jfquillacq a raison de dire que la demande doit être précise