Bonjour,
J'avance bien sur mon projet mais je vois arrivé un "point dur": l'encrage du toit une pente du RDC au mur du 1er. en maçonnerie c'est simple, en ossature bois je part dans des délires indestructible (vraiment too much) j'ai acheté le cd rom 132 details constructifs du CNDB mais bien sure rien pour moi. Si quelqu'un a un croquis de la méthode d'assemblage je suis preneur.
Je vous joint un croquis pour bien visualiser mon soucis.
Pour info, mais je pense pas que se soit très important, je suis en ossature 145*45 avec ITE 80mm + lame d'air + bardage
Merci par avance.
bjr
3 points a gérer : structure, continuité de l'isolation, continuité du pare vapeur
en structure déjà une muralière visée sur le mur ob pour porter les chevrons du toit 1 pente
une fois réalisé le mur de l'étage (ossature + OSB) tu fixes un chevron 6x8 délardé contre l'OSB, soit en vissant à travers l'OSB (s'il fait au moins 12mm) soit en vissant le chevron dans les montants.
après quoi, tu viens appuyer tes chevrons d'appentis dessus
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/ … bois_1.jpg
Ok merci.
Donc un 8*6 fixé par 2 tire fond de 130 dans chaque montant cela suffis!
vu la photo c'est plutot 1 tire fond par montant
oui ou une vis genre 6x160 si tu as la visseuse pour