en kiosque

#1 10/07/2012 23:23:18

jean-nicolas
Membre
Messages : 55

Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

Bonjour,
Je viens de me servir de la "calculette thermique" proposée par certains sur ce forum afin de connaitre les pints forts et faibles de ma structure.
Or, lorsque je réalise mon test, celle ci me dit qu'il y a une possibilié de condensation à un endroit. Bien sur il s'agit de conditions "extrèmes", en hivers avec 20° intérieur et -10° extèrieur, mais cela me préoccupe tout de même.
Dois je prendre en compte ce bilan ? Sachant que je suis déjà à l'intérieur mais que le bardage n'est pas encore réalisé.

Ma construction est réalisée de telle manière :
- BA 13
- Vide technique.
- Pare vapeur
- Laine de verre entre chevron 150
- OSB de contreventement ext
Puis il devrait y avoir :
- Laine de bois rigide en 22 ou 40 (Selon endroit de la maison)
- Pare pluie
-Vide air sous bardage.
- Bardage en bois (44 mm) ou trespa selon endroits de la maison)
     
Le point de condensation possible, selon le logiciel se trouverait entre la laine de verre et l'OSB. Dois je m'inquièter ? Si oui, que faire pour y remédier ?

Merci d'avance. 


PS: J'ai le bilan en PDF si cela peut servir ?

#2 11/07/2012 05:28:03

piccolo1978
Membre
Lieu : Thury-harcourt
Messages : 45

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

Tu as utilisé quelle calculette thermique ? ça m'intéresse de pouvoir faire la même chose.

#3 11/07/2012 06:20:06

jean-nicolas
Membre
Messages : 55

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

#4 11/07/2012 07:39:28

Guillaume73
Membre
Messages : 837

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

je crois que sur ton bilan pdf tu dois avoir la quantité d'eau condendé et le temps de sechage.

si c'est peux pas de problemes, fait voir le bilan.

#5 11/07/2012 08:26:54

jean-nicolas
Membre
Messages : 55

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

Je ne réussi pas à mettre d'image dans ce post ?
Ce qui est marqué est : Condensation (Kg), 19g/m2 (0,7%) temps de séchage pendant 10 jours.

#6 11/07/2012 08:56:12

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

Pas d'inquiétude si le PV est bien posé.
Le phénomène sera ponctuel avec une capacité de séchage opérante.

#7 11/07/2012 09:49:20

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

Faut arrêter de jouer les apprentis sorciers en utilisant des logiciels quand on n'est pas formé à leur manipulation… ça évitera de se faire peur avec l'ombre de son doigt !
Une "possibilité", comme son nom l'indique, ce n'est pas une "certitude"… Faut aussi apprécier les autres paramètres… (durée de la situation, quantité d'eau émise, quantité d'eau migrante…)

#8 11/07/2012 12:08:42

jean-nicolas
Membre
Messages : 55

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

Je ne pense pas jouer les apprentis sorcier…Je m'intéresse. En effet je ne suis pas formé à ça mais " ce qu'il faut apprendre pour le faire, c'est en le faisant qu'on l'apprend".
Néanmoins, je suis rassuré et il est vrai que de nombreux facteurs peuvent jouer…

#9 12/07/2012 09:26:11

komdohardu
Membre
Lieu : ALSACE
Messages : 87

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

restons calme  tel que tu décris ton système constructif ( sans épaisseur de l'osb sans valeur SD du PV) il est difficile de dire quoi que ce soit peux tu redonner des valeurs exacts STP.
si le pv a un SD 18 m ce système devrait marcher!!

#10 12/07/2012 09:44:38

jean-nicolas
Membre
Messages : 55

Re : Oups....Condensation possible selon la calculette thermique ?

Pas de problème..Je suis super calme. Il est vrai que mes données sont certainement un peu imprécise (16 je pense). Pour le Pare vapeur, il s'agit d'un actis reflex control avec un SD de 158.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive