Bonjour,
Je suis en train d'étudier un projet d'extension et je souhaiterais savoir si je peux faire reposer 3 tonnes de mur (deux niveaux et la moitié de la couverture) sur une poutre en bois lamellé-collé de 5,5 m de portée ?
Si telle est le cas, quelle serait la section de cette poutre ? Sur une abaque, je trouve 80*400. Est-ce réaliste ?
Merci
C'est limite au niveau de la contrainte et ça donne 22mm de flèche…
vaudrait peut-être mieux traiter le mur en poutre caisson ?
Quel est la nature des murs brique,bois, parpaing ?
Bonjour , une section en épaisseur 140 reduira la fléche a 12mmm ou 8 mm pour du 190 .(L'epaisseur courante et dispo c'est 90mmm ,pas 80).
Si il y a deux niveaux tu peut envisager une poutre a chaque niveau pour diminuer les sections .
Traiter le mur en poutre caisson : ,a condition qu'il n'y ai pas de passage de porte.
Merci pour les réponses.
@ JFQ : qu'est-ce qu'un mur caisson ? Comment est-ce composé ?
@ Evolubois : Quelle serait la section de chacune des deux poutres si elles devaient chacune supporter 1,5 T ?
@THP : les murs seront en ossature bois.
lisse haute, lisse basse (continues), voile travaillant (CP ou OSB) sur les 2 faces, quelques précautions au niveau des montants verticaux, clouage dense sur toutes les rives… à un coefficient près, ça a les performances d'une poutre de 2,50m de retombée
Pour une fleche de 12mm :90x360 , mais c'est mieux avec un 90x405 car en principe on calcule les poutres porteuse avec une fléche de 1/500 .