Bonjour,
Le rendement de ma VMC Duolix Max qui oscillait entre 74 et 80 % lorsque les températures extérieures étaient au dessus de 2/3° à chuté à 55 % depuis que celles-ci sont négative.
Est ce normal ?
Ma VMC est installé dans notre cellier attenant à notre cuisine, et effectivement cette pièce n'est pas chauffé.
Merci de vos retours d'information, et quelles solutions sont envisageable pour augmenter le rendement par ses froides température.
As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?
As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?
Non je ne pense pas.
La t° de l'air d'entrée affiché est de 0° malgré les - 7 ° dehors.
Arthémus a écrit :As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?
Non je ne pense pas.
La t° de l'air d'entrée affiché est de 0° malgré les - 7 ° dehors.
Est ce une option sur la duolix max ?
Je ne sais pas je ne connais pas ce matériel néanmoins l'air est réchauffé d'une manière ou d'une autre d'après la température d'entrée. Cette température ne devrait pas provoquer de givre ou de glace.
Quelles sont les autres températures ? Il y a nécessairement une explication.
Bonjour,
Ci joint les différentes températures relevées ces derniers jours.
air insufflé 11 12 13 13 13
air extrait 22 22 24 24 24
temp air ext 0 0 0 0 2
t air rejeté 11 12 13 12 9
rdt 0,50 0,55 0,54 0,54 0,50
rdt
0,50 0,45 0,46 0,50 0,68
Dessous le calcul des rendements suivants 2 types de formules ((air insufflé -air extérieur) / (air extrait -air extérieur)) ou ((air extrait -air rejeté) / (air extrait - air extérieur))
Le dernier relevé est celui d'aujourd'hui ? Le givrage pourrait bien être la cause de la baisse de rdt car la stabilité de la T° d'entrée est un peu surprenante (seuil de la sonde ?) et semble correspondre avec la série de T° négatives de ces derniers jours. Piste à creuser je pense.
Le dernier relevé est celui d'aujourd'hui ? Le givrage pourrait bien être la cause de la baisse de rdt car la stabilité de la T° d'entrée est un peu surprenante (seuil de la sonde ?) et semble correspondre avec la série de T° négatives de ces derniers jours. Piste à creuser je pense.
Le dernier relevé date d'hier.
c'est la constance du 0° qui te choque .
J'ai en effet l'impression que quelque soit la t° extérieur négative, l'affichage de la sonde est toujours de 0.
Mais comment endiguer le phénomène ?
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive