en kiosque

#1 20/02/2013 14:05:09

toniumm
Membre
Lieu : Alpes Maritimes
Messages : 36

Section solive et charge pondérée

C'est parti pour une énième discussion sur les calculs de section de solive…

Bonjour à tous,

Voilà, je suis parti dans une auto-construction, mon PC (fait tout seul) est accepté.
Reportant toujours un peu plus le début des travaux (j'ai une autre maison à finir de rénover…), je m'attaque aux calculs de sections.

Voilà ma question. Mes plus grandes solives auront 5.20 m de portée.
Avec une charge de 235 kg/m2 (charge normale de 85 kg + 150 kg de surcharge d'exploitation) et un écartement de 40, je trouve une charge par solive de 493 kg.
Si je me réfère au tableau de portée, je trouve les sections suivantes: 75x250 et 100x225.
Avec une flèche admissible de 1/400, je suis bon. Je trouve respectivement 6.23 mm et 6.79 mm pour 13 mm admissibles.

Jusque là, relativement facile. Mais quelqu'un m'a parlé de contrainte pondérée. Quescequecestqueca???
Est-ce important ou je me prends trop la tête et mes calculs suffisent?

Sinon, il n'y a pas dans le coin un ingénieur bois pour me faire tous les calculs pour pas (trop) cher? smile

#2 20/02/2013 14:12:19

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Section solive et charge pondérée

si pour l ingenieur  voyez l un des modérateur,  Jean françois Quillacq 

http://www.a-b-et-c.com/

vous etes loin de Marseille,  je connais un chantier participatif en ossature bois qui recherche  des bénévoles  …

#3 20/02/2013 14:17:17

toniumm
Membre
Lieu : Alpes Maritimes
Messages : 36

Re : Section solive et charge pondérée

Merci!
Où et quand?
Je suis à deux heures de Marseille.

#4 20/02/2013 17:42:08

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Section solive et charge pondérée

Tes sections sont justes ; la contrainte pondérée est prise en compte dans le tableau (sinon à quoi sert-il ?).

#5 20/02/2013 19:54:48

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Section solive et charge pondérée

email privé merci

#6 21/02/2013 17:38:51

toniumm
Membre
Lieu : Alpes Maritimes
Messages : 36

Re : Section solive et charge pondérée

Merci

#7 23/02/2013 14:10:04

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : Section solive et charge pondérée

Arthémus a écrit :

Tes sections sont justes ; la contrainte pondérée est prise en compte dans le tableau (sinon à quoi sert-il ?).

Dans les abaques les calculs correspondent aux ELS ,donc il n'y a pas de pondération .(coef 1).
Pour des  solives dans le cadre habituel de charges d'habitation ,et pour un auto-constructeur c'est suffisant .

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive