Bonjour,
Selon mes calculs ma charpente est sous dimensionnée.
Toutes les sections sont en 150x40.
Les chevrons sont en deux parties.
La panne intermédiaire à une portée trop importante a priori de 314 cm.
La toiture est un bac acier fixé sur les chevrons.
Voyez-vous une solution pour faire tenir le tout ?
Merci
pente?
commune? code postal?
et de toute facon un bac acier ne se fixe pas sur chevrons mais sur pannes.... donc c'est pas très clair tout ca......
pente de 10°
commune La vicomté sur rance 22690
Sur 2m de long? Ca serait bien le diable que ça ne tienne pas le toit, avec dessus ton beau-frère et toi-même en train de poser les tôles.
Pour te rassurer, tu poses une horizontale sous chaque chevron, avec une verticale au milieu des deux, pour former genre une poutre treillis.
Pour ma part, du 60 X 80 sur 3 ml de portée, tous les 1.25m, assemblé comme exprimé ci dessus, 0 problème.
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive