résistance cisaillement d'une pointe torsadée 3.1x90mm

Bonjour,

Tout est dans le titre, j'ai besoin de cette information pour calculer le nombre de pointes à mettre en place pour la pose d'une muralière (220x45) fixée avec des pointes torsadées 3.1x90mm sur les montants.
J'ai fait une recherche sur le net, j'ai trouvé une valeur de 120kg… ??? ça me semble beaucoup
Merci pour votre aide.

#2 24/08/2013 09:39:24

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : résistance cisaillement d'une pointe torsadée 3.1x90mm

je dirais 35 à 40kg par pointe ; si la muralière a une fonction structurelle je passerai sur un diamètre supérieur ou égal à 4mm.

#3 24/08/2013 10:55:05

flexton
Membre
Messages : 71

Re : résistance cisaillement d'une pointe torsadée 3.1x90mm

Ok, merci pour l'info mais je ne comprends pas comment certaines muralières de plancher sont fixées sur les montants… j'ai vu des images sur le net de muralières (non encastrées) qui soutiennent des planchers d'habitation de portée d'environ 3 mètres donc pour le calcul:
3m / 2 x 300 kg (poids plancher compris exploitation) = 450kg/ml
soit 450kg x 1.2m (2 montants espacés de 60cm) = 540kg
540 kg / 35 (résistance d'une pointe) = soit environ 16 pointes (8 par montants) ??????

#4 24/08/2013 12:41:03

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : résistance cisaillement d'une pointe torsadée 3.1x90mm

En général les ch. d'exploitation sont de 150kg hormis pour un grenier ce qui donne dans l'exemple 300kg/ml. D'autre part il faudrait des pointes de diamètre 4,5 ou 5mm au minimum soit une résistance de 70/80kg par pointe c'est à dire 2 à 3 pointes par montant.
Si les efforts sont importants il faut envisager d'autres solutions : tirefonds, entaille…