Bonjour, bonjour,
Un électricien vient installer tout le bazard pour avoir la fée nucléaire sous mon toit.
Le monsieur se pose une question concernant la pose du tableau électrique.
En effet ce dernier se positionne "sur" des briques de chanvre et "entre" des poteaux bois (une croix de st André). Et mon électricien craint que le consuel refuse cette installation car le tableau serait trop proche du bois. Il a contacté le consuel qui n'a pas su répondre si c'était possible ou pas possible.
Vos avis pros…
Merci, merci ![]()
tu peux l'entourer par du placo ignifuge
Ce n'est pas un poele a bois… aucun probleme, rien ne l'interdit dans la nfc15-100.
poser une (gaine) goulotte GTL et tableau fixé sur cette dite goulotte
@+
changez d'électricien :-)
Bonjour ,
Perso j'avais une GTL en OSB au moment du passage de l'agent du consurel (avant de la doubler en fermacell ) RAS .
Agnin a raison , rien dans la norme nfc -15 100 ne précise les matériaux à employer pour la GTL.
B'jour,
Merci pour vos réactions. ![]()
Juste un détail… c'est quoi donc "GTL" ?????
B'jour,
Merci pour vos réactions.
Juste un détail… c'est quoi donc "GTL" ?????
Bonjour, je suis loin d'être un spécialiste mais j'ai le nez dedans en ce moment, et ce qui pourrais éventuellement coincé c'est pas le consuel qui vérifie la c15-100 mais les Tech de chez ERDF durant la pose du compteur si c'est un branchement type 1 qui lui doit respecter la C14-100 qui indique que le support doit être MO soit ininflammable si j'ai bien compris …
Quand c'est une maison neuve le tableau que pose le tech mandaté par ERDF (car ils n'en ont plus, ils sous traitent) est a la bordure du terrain. Seulement en renovation il peut venir le poser a l'interieur a proximité du tableau electrique du client. A partir du moment ou tu as une goulotte gtl il ne peut pas y avoir de probleme (et meme ça il ne peux pas l'imposer mais pour etre tranquile vis a vis des consuels souvent un peu tatillons je le recommande). Il n'y a donc que le consuel a craindre, le tech qui vient poser et activer le compteur n'en a strictement rien a fiche.
Bonjour, je suis loin d'être un spécialiste mais j'ai le nez dedans en ce moment, et ce qui pourrais éventuellement coincé c'est pas le consuel qui vérifie la c15-100 mais les Tech de chez ERDF durant la pose du compteur si c'est un branchement type 1 qui lui doit respecter la C14-100 qui indique que le support doit être MO soit ininflammable si j'ai bien compris …
en général les compteur edf ,eau ne sont plus dans les habitats et les liaisons compteur habitat a la charges des clients
@+
en tout cas chez moi il sera bien dedans car de type 1, et il en est de meme chez mes 4 voisins qui ont construit juste avant moi car moins de 30m
sur le lien page 9 /10 /11 : http://www.erdfdistribution.fr/medias/P … mateur.pdf
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive