en kiosque

#1 25/10/2013 21:46:34

piemdp
Membre
Messages : 252

Humidité…

Bonjour,
Nous vivons dans notre mob depuis avril 2011.
Le parquet est posé depuis mai 2011 et n'a jamais eu de soucis.
Nous sommes le 25/10 nous n'avons pas encore commencé à chauffer la maison, notre seul chauffage est un poele stuv 30in.
En ce moment l'humidité extérieure et aux alentours de 70%.
Du coup il doit en être presque de même dans la maison eh le parquet travaille beaucoup.
C'est un contre colle chêne.
Par endroit ça se soulève même, pas des masses mais qd même c'est vraiment visible et sous les pieds on sent que celui ci se soulève.
J'ai bien laisse 1cm pour la dilatation et j'avoue que je suis un peu inquiet…
Vous pensez qu'il va encore travailler ?
Si oui jusqu'où ?

D'ailleurs la question que je me pose, c'est de savoir si l'ossature bouge beaucoup elle aussi ou bien est e négligeable ?
Merci et bonne soiree

#2 26/10/2013 05:26:40

vms01
Membre
Lieu : montpellier
Messages : 1 567

Re : Humidité…

1cm pour du contrecollé chene c'est un peu juste
j'en ai fait l'expérience une fois dans un appart à montpellier

dalle béton?
combien de mois de séchage entre le coulage de la dalle et la pose du parquet?

#3 26/10/2013 08:29:10

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Humidité…

C'est pas très normal ; il aurait déjà dû bouger l'hiver dernier…
L'ossature et le parquet ne travaille pas de la même façon… le parquet, c'est "en travers", l'ossature, c'est "en long"… rapport de variation entre les deux = 10 fois

#4 26/10/2013 11:14:18

piemdp
Membre
Messages : 252

Re : Humidité…

Dalle coulée en octobre 2010
Chape de 5cm coulée 8semaines avant pose du parquet.
Posé dans les règles de l'art un polyane avec chevauchement de 30cm et scotch des laies et sous couche en l'aune de bois, joint de dilatation de 1cm tout autour.

Il a pas bouge depuis, sauf en ce moment, peut être à cause de l'humidité extérieure et j'espère que des qu'on chauffera ça reviendra dans l'ordre....

#5 28/10/2013 10:58:12

piemdp
Membre
Messages : 252

Re : Humidité…

Et bien c'est quand même pas croyable ce truc, j'ai ré démonte une plinthe et le parquet était carrément "bandé" malgré les 1cm de libres que j'avais laisse.
Bref, j'ai donc démonte et coupe 1cm de plus.
Depuis ça à l'air d'aller.
Je ne comprends pas pourquoi ça a bouge autant au bout de deux ans…
Bref
Merci pour votre savoir.

#6 28/10/2013 19:54:20

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : Humidité…

En cas d'humidité les variations dimensionnelles sont plus importantes avec des bois feuillus (chêne,hêtre,orme…) qu'avec de l'épicéa ,pin maritime.....Autrefois les lame de parquet étaient orientées avec la face relativement perpendiculaire aux couche annuelles :retrait radial  ,le retrait tangentiel  (face plutôt  parallèle aux fibres ) étant plus important .
Il y a aussi plusieurs qualité de contre-collés , et comme VMS 1 cm a la pose sur une dalle béton surtout au RdC, pour du chéne c'est un peu juste.

#7 29/10/2013 09:26:05

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Humidité…

piemdp a écrit :

Et bien c'est quand même pas croyable ce truc, j'ai ré démonte une plinthe et le parquet était carrément "bandé" malgré les 1cm de libres que j'avais laisse.
Bref, j'ai donc démonte et coupe 1cm de plus.
Depuis ça à l'air d'aller.
Je ne comprends pas pourquoi ça a bouge autant au bout de deux ans…
Bref
Merci pour votre savoir.


Il bougeait auparavant mais en restant dans sa marge de liberté et qui sait parfois peut-être de justesse.
Concernant le jeu il devrait être proportionnel à la dimension de la pièce : 3m de parquet ne varie pas comme 5m.

#8 29/10/2013 22:49:44

piemdp
Membre
Messages : 252

Re : Humidité…

Bah sur les consignes de pose ils préconisaient 0,8cm.
Bon la je pense que je suis tranquille.
Il est vrai que c'est 53m2 d'un seul tenant.
En tout cas ça va mieux.

#9 30/10/2013 18:09:12

vms01
Membre
Lieu : montpellier
Messages : 1 567

Re : Humidité…

8mm pour du strat ok
pour du contrecollé, je reste convaincu que c'est insuffisant

#10 31/10/2013 18:26:08

piemdp
Membre
Messages : 252

Re : Humidité…

Bah faut croire que ça suffit pas,

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive