Bonjour,
Je compte fixer les murs de l'étage de ma maison ossature bois avec des vis de 140x6 espacées d'environ 83cm (une solive sur deux avec entraxe de 417)
Pourriez-vous me confirmer que ça sera suffisant ou dois-je en poser une tous les 417 ?
Merci.
Des pointes tous les 30cm environ dans la planche d'about ou a chaque solives et enfoncées en biais ,plus des vis a téte plates aux angles ,c'est suffisant comparé a la liaison des solives- traverses -montant -osb .
qu'y a t-il sous la lisse basse du mur? un panneau OSB je suppose. quelle épaisseur? et sous ce panneau?
En effet, il y a un panneau d'OSB3 d'épaisseur 15mm posé sur un solivage de 220x45 espacé de 417mm.
y a t-il un ceinturage périphérique? si oui quelle section?
Oui, il y a un ceinturage périphérique en Kerto 75x360.
Oui, il y a un ceinturage périphérique en Kerto 75x360.
j'ai la même chose regarde le blog
@+ ![]()
perso, vis de 6x160 a travers la lisse basse du mur de l'étage dans chaque solive