La liaison entre le tableau et le disjoncteur en limite de propriété environ 55m, peut-elle être faite en aluminium ?
Que dit la NFC 15-100 et le consuel.
Merci d'avance
La norme NFC 15-100 c'est un cable RO2V (U1000 R2V) en 2x25mm² ou plus en fonction de la puissance voulue
Exemple pour 55m:
25mm² c'est 45A 9kw max
35mm² c'est 60A 12kw max
50mm² c'est 90A 15kw max
Bonjour,
Oui tu peux faire en alu mais la section sera plus importante qu'en cuivre (par contre tu t'y retrouveras largement sur le prix). En bout de cable il faut que tu mettes une protection (embout en thermoretractable ou autre) et tu finis avec des fouets de raccordement autocassant.
Il faut aussi que tu passes un cable pour le EJP
Ca commence à faire une grosse longueur à tirer, si tu peux il faut mieux que tu glisses le cable dans le fourreau avant de l'enterrer.
Bonjour,
Perso pour mon autoconstruction c'est 2x70 mm² en alu pour une distance dans les 80 ml.
Puissance 9 kWA.
DB 60 A (pour calcul perte de puissance) mais réglé sur 45 A.
Raccordement à la fois sur le DB en limite de propriété et la GTL avec des fouets.
Consuel ok.
Cordialement, Pat