Bonjour Ă tous,
Dans le cadre d'une rénovation de toiture (Seine et Marne, maison briarde toiture en V pente 35°), j'aurai voulu avoir des avis (cohérence des matériaux, pérméance à la vapeur d'eau, épaisseurs choisies, traitement des joints…) sur le "Sandwich isolant" suivant :
Isolation entre chevrons avec complément isolation sous rampant (de l’extérieur vers l’intéreur) : visserie, agrafe et pointe en inox, colle pavafix, colle fermacell.
- Tuile Immerys NEOPLATE
- Lame d'air 3 cm : Liteaux douglas traité classe 3 et Contre liteaux douglas classe 3
- Pare pluie fibre de bois HOMATHERM UD-Q11 Protect épaisseur 80mm sur chevrons
Douglas traité classe trois
- Entre chevrons : Panneaux souples fibre de bois HOMATHERM HOLZFLEX_OB
épaisseur 120mm ou Panneaux souples celluloses HOMATHERM FEXCL épaisseur
120mm
- Chevronnage douglas traité classe 3 perpendiculaire aux rampants de toiture épaisseur
80mm avec entre chevrons Panneaux souples fibre de bois HOMATHERM
HOLZFLEX_OB épaisseur 80mm ou Panneaux souples celluloses HOMATHERM FEXCL
épaisseur 80mm
- Contreventement/frein vapeur PAVATEX PAVAPLAN 8mm
- Fermacell 10mm (jointement des plaques avec colle fermacell)
En vous remerciant par avance pour vos précieux conseils. Cordialement.
Laurent
Bonjour ,
Parfait !
Ps : N'oubliez pas les tuiles de ventilation
Bonjour,
Merci phil12 pour votre réponse rapide. J'avoue je suis fier de moi.... ;-)…
Pour les tuiles de ventilations (toiture longueur 10m largeur 4m), j'en prévois 6 par pan de toiture. Trop peut-être ?…
Sincères remerciement.
Laurent