en kiosque

#1 29/12/2015 19:23:36

Amara15
Membre
Messages : 1

Charges ponctuelles sur les planchers en bois

Bonjour

Une petite question à l’adresse de ceux qui pratiquent le calcul de structure bois.

Comment prenez-vous en compte les charges ponctuelles sur les planchers bois, sachant qu’il y a toujours une solidarisation transversale entre solives par les panneaux et (ou) les lambourdes ?

Cela intervient notamment pour la charge d’exploitation règlementaire de 200 kg, comme pour la recherche du « W/F » de l’EC5 relatif au confort vibratoire en résidentiel.

Voilà, c’était la question.

#2 29/12/2015 20:52:55

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Charges ponctuelles sur les planchers en bois

une question qui comporte une réponse, c'est plus une question

pour répondre partiellement quand même, la prise en compte du couplage par panneau ou lambourdes est pris en compte par l' EC ; ça s'appelle l'effet système
par contre, la charge localisée de 200 (??? depuis quand le kg est une unité normalisée dans l'EC) est plutôt envisagée pour vérifier le poinçonnement du panneau

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive