en kiosque

#1 26/08/2016 15:23:09

aberad
Membre
Messages : 36

DTU - Isolation toit plat

Bonjour,

Suite à un précédent poste concernant un problème au niveau de l'étanchéité ou le constructeur à oublié de mettre l'isolant en PU entre l'OSB et la membrane PVC, je me permet de revenir vers vous.

En effet après le passage d'un chef de chantier qui a reconnu l'erreur, il nous informe qu'il va vérifier le DTU voir si l'isolant PU est préconisé. En fonction il nous dit voir s'il prenne en charge ou pas malgré le fait que la présence de cet isolant est inscrit et signé par nous et le constructeur sur notre cahier de construction.

Je fait appel aux experts que vous êtes afin de m'aider. Comment puis-je vérifier si cet isolant est préconisé dans le DTU ?

Merci d'avance pour votre aide.

#2 26/08/2016 20:35:27

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : DTU - Isolation toit plat

aberad a écrit :

Bonjour,

Suite à un précédent poste concernant un problème au niveau de l'étanchéité ou le constructeur à oublié de mettre l'isolant en PU entre l'OSB et la membrane PVC, je me permet de revenir vers vous..

Bonsoir,
quel est le problème précis au niveau de l'étanchéité ? vous parlez bien d'un toit terrasse ?

#3 26/08/2016 22:11:57

aberad
Membre
Messages : 36

Re : DTU - Isolation toit plat

Bonsoir,

Le problème est que le constructeur a oublié de mettre l'isolant de 40mm sous la membrane PVC. On vient de s'en rendre compte 4 ans après la fin de la construction. Il s'agit bien d'un toit plat.

Le constructeur a reconnu l'erreur mais nous a indiqué aujourd'hui que si ce n'était pas précisé dans le dtu il ne fera sûrement rien…

#4 27/08/2016 08:32:33

vms01
Membre
Lieu : montpellier
Messages : 1 567

Re : DTU - Isolation toit plat

la membrane pvc est osée sur quoi au final? un panneau bois? y a t-il un feutre intercalaire entre le panneau et la membrane?

dans tous les cas, je ne suis pas sur que ce soit le DTU qui dicte mais plutot l'avis technique de la membrane.
quelle marque de membrane svp?

#5 27/08/2016 09:55:36

aberad
Membre
Messages : 36

Re : DTU - Isolation toit plat

Bonjour,

Il s'agit d'une membrane TG felt 76 elle est sur un écran AFC 300 qui lui est posé sur l'osb.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive