Pages : 1
Bonjour à Tous,
Ce forum étant une mine d'informations pour moi, j'espère trouver une réponse à mon questionnement :
Je suis en train de construire un garage en bois accolé à ma maison. Il fait 3,5mx7,7m.
Pour la toiture, j'ai prévu un double pente, avec 15% de pente
Mes pannes sont des 45x150 sur 3,5m de long.
Par dessus, je compte mettre de l'osb (16 ou 18?), un pare vapeur, panneaux en polyurethane de 60mm, puis membrane edpm.
j'habite en Indre et Loire, en bord de Loire (ça doit faire genre 60 mètres d'altitude) et le garage et bien abrité (dans un lotissement)
Initialement, je devais mettre un bac acier et donc j'avais prévu un entraxe de 80. Du coup, est-ce que je dois passer sur un entraxe plus réduit ?
Merci d'avance
45x150 un peu juste pour des pannes!! ou un entraxe très faible!! Sauf en faire une pièce isolée dessous, il n'y pa d'interet à isoler dessus l'osb. Osb 16 suffit (minimum DTU).
Pages : 1
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive