Bonjour à tous,
je me lance dans l'autoconstruction d'un garage toit plat en ossature bois.
Après de multiples lectures sur votre excellent forum, je me permet de vous demander de l'aide.
Les infos pour ce garage : 7 x 5m en ossature 45x145 et pente de 3% dans la région de Bordeaux. Toit en EPDM puis 100mm d'isolant puis parevapeur puis plancher en CTBH de 22mm.
1ère question : Peut-on mettre une muralière en faisant des encoches dans l'ossature ? Cette encoche doit être partielle ou totale ? De plus, comment la fixer ? Avec des vis, des tirefonds ? En bleu sur le dessin.
2ème question : La portée des solives sera de 4,7m, après plusieurs recherches, je pense partir sur du 75x225 fixées sur des sabots cloués à la muralière avec 44cm d'entraxe pour aller avec le plancher en CTBH. Est-ce correcte pour vous. En rouge sur le dessin.
3ème question : Quelle section mettre au dessus de la porte de garage qui fera 3m de long ? En vert sur le dessin.
Merci à tous de prendre le temps de me lire et de m'aider.
https://www.noelshack.com/2018-07-3-151 … antony.jpg
Re bonjour à tous,
n'hésitez pas à me faire des retours.
Si malgré mes recherches, ce que je propose n'est pas conforme, dites le moi.
Merci d'avance
Bonjour,
Sans être un spécialiste, je verrai tout de même plutôt vos muralière posées sur une lisse de chainage haute quitte à rajouter une réhausse pour faire l'acrotère. L'encoche dans les montants me semble compromettre la rigidité des montants.
Cordialement
Bonjour,
j'ai vu ce principe sur d'autres forums bois.
L'encoche dans les montants ne sera que de 2 cm alors que celui-ci fera 14,5cm.
Si d'autres personnes peuvent me confirmer cela, je suis preneur.
Cordialement
Je pratique l'encoche sur 15 mm. cela permet de tenir la muraillère pendant la fixation, de ne pas calculer précisément l'effort de cisaillage et donc ne court aucun risque sur la tenue dans le temps. Je mets des tire fonds avec un près-perçage dans le montant, en quinconce (pour la fibre). La dessus, je mets 1% de pente sur la fixation des sabots (et 3% dans le sens du rampant). sauf si vous souhaitez un garage isolé, l'isolant n'a que peu d'utilité, mais si vous voulez qu'il soit bien isolé, doublez l'épaisseur. Sinon prévoyez une porte de service bien étanche et bien isolée.75 X225 ca va: 1cm environ de flèche finale.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, vous me confortez dans mes choix.
Concernant l'isolation, je voulais faire un minimum car c'est un garage. Les murs seront isolés par des panneaux de laine de roche en 145mm.
Doubler l'isolation du toit ne m'est pas possible car avec la pente du toit, je retrouve trop bas au niveau de la porte de garage. Je suis limité à 3m de hauteur par le PLU de ma ville.
Et comme une question en entraîne une ou des autres.
Pour les tirefonds, vous en préconisez combien par montant (2 ou 3) et quelle dimension (diam 10 et longueur 120 ou 140) ?
Pour la poutre au dessus de ma porte de garage, quelle section préconisez vous ? Je pensais à du 45x145 sur 3m.
Encore un grand merci et bonne soirée à tous.
Bonjour,
j'ai fait mon garage sur le même principe (https://www.facebook.com/cedric.vicarin … 374&type=3)
Perso j'ai entaillé les montant de 45mm pour que la muralière repose complètement et je l'ai fixé avec des pointes torsadées Ø3.1x90
Concernant les sections de tes solives, j'ai également pris de 75x225 entraxes 417 pour allé avec mes dalles d'OSB.
Pour le linteaux de ma porte de garage de 3m, j'ai mis 2 traverses de 145x45 à plat l'une sur l'autre, plus 1 de225x45 sur chant.
Bon courage pour la suite
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive