Pages : 1
Bonjour,
Je voudrais réaliser une extension en ossature bois de 3,2m sur 5,4m en montant de 145*45 avec un toit plat chaud membrane EPDM.
Les muralières sont constituées de deux bastaings de 5,1m en 160 par 60. Chaque bastaings est fixé sur 10 montants par des tire-fonds diamètre 8 longueur 120 ( deux tire-fonds par montant ).
Le solivage est constitué de 13 solives de 3.2m en section 160 par 60 espacées de 40 cm.
La couverture de la toiture est faite de panneaux OSB3 de 18 mm.
Ce qui nous donne un poids total d’environ 600 kgs.
Et je voudrais avoir votre avis sur le solivage et les muralières.
Est ce que les sections des solives et muralières ne sont pas surdimensionnés pour un toit plat ?
Est-ce que la fixation sur les montants sera suffisante pour supporter le poids de la toiture ? Ou bien faut il incruster les muralières dans les montants sur deux centimètres ?
D’avance merci pour vos conseils et réponses.
Thierry
Bonjour,
La personne qui pourra vous répondre aura probablement besoin de connaître votre lieu de résidence et l'altitude aussi pour vérifier avec le poids de la neige par exemple…
Sinon, direction chez le charpentier local.
Bon courage
Merci pour votre réponse.
La maison est située en Saône et Loire avec une altitude de 180 mètres. Et coté neige, ça fait un bout de temps que c'est très calme.
Bonne journée.
Thierry.
cette video devrait correspondre Ă ton besoin.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRrSU4yU64A&t=1s
Al
Pages : 1
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive