Pages : 1
Bon, ça y est, j'ai reçu les tuyaux pour faire ma géothernie. j'ai fait décapé une zone de 220 m2 pour 120 m2 de plancher chauffant. je pensait que c'était suffisant mais le fournisseur me demande au bas mot 360 m2. Je ne sais pas où je vais trouver cette surface et surtout comment il l'a calculée.
J'avais lu il y a qques temps la règle qui permettait de calculer la surface à prendre pour en pas épuiser le sol mais je n'ai pas retrouver ces données. J'ai repassé tous les messages concernant la géothermie du forum : rien. Google et principaux sites des constructeurs : rien.
Please help.
Fred
je m'étais renseigné le minimum c'est deux fois la surface à chauffer donc 2 fois 120 ca fait un minimum de 240m2 , 360m2 c'est probablement mieux si tu ne veux pas epuiser ton sol, aprés cela depend probablement d'ou tu es et de la nature de ton sol , n'hesites pas à creuserprofond 1m si tu le peux surtout si tu habitesune zone froide sinon tu ne vas pas recuperer grand chose.
J'aurais tendance à dire que si ton fournisseur te dit 360 c'est qu'il a de bonnes raisons. J'ai vu des experiences heureuses de geothermie mais aussi des malheureuses avec des terrains qui ressemblent plus a des terrains vagues avec un peu d'herbe jaune et un sol completement craquelé. C'est en partie pour cela que j'ai renoncé personnellement à la géothermie je vais avoir 190m2 habitable avec un terrain de 980 ca me paraissait difficilement gerable d'autant que le retour sur investissement avec une MOB est discutable, mais bon il y a d'autres criteres de choix !!
Bonjour,
Pour une PAC eau/eau et une surface de 80m2 à chauffer au RDC (étage en convecteurs electriques) j'ai :
700ml de capteurs diam 25 enterrés à -1.4 et -0.8m ce qui necessite une surface d'environ 250 m2 ( 3 tranchées paralleles )
Patrick
Bonjour,
j'ai en projet également une maison et j'envisageais aussi une instal' en géothermie (ou plutôt bois d'ailleurs maintenant):
étant dans la profession, j'ai récupéré un petit programme permettant une détermination de la surface (et donc de la longueur du tube de captage). Cette surface est directement liée à la nature du sol!
exemple:
pour une PAC de 11.6 kW
si le terrain est sec et sablonneux: 850 m² de captage (1700 m de tube),
si le terrain est humide et sablonneux: 567m² de captage (1200m de tube),
si le terrain est sec et argileux: 425m² de captage (900m de tube),
si le terrain est humide et argileux: 340 m² de captage (700 m de tube),
si le terrain est aquileux: 283 m² de captage (600m de tube).
Donc attention! bien faire étudier le terrain par l'entreprise qui vous fait le devis de géothermie.
Attention: ceci n'est qu'un exemple, il y a encore bien d'autres paramètres à prendre en compte donc ne prenez pas cela pour argent comptant.
Grég
Pour une maison plain pied (SHOB = 150m2) (SHON = 120m2) bien isolée, on a
Surface plancher 150m2
Isolant toute surface 6cm, ?=0 ,04 R1 = 1,50
Flux descendant R2 = 0,22
R = 1,72 K = 0,57
Déperdition 150 x 0,57 = 85W/°C
menuiseries : 12 ouvertures de (en moyenne) 2 m2 , double vitrage, fermeture de perméabilité moyenne ; K = 2,2
Surface 24
Déperdition 24x 2,2 = 53 W/°C
Murs
Surface (15+15) x 2 x 2,6 -24 = 132 m2
Isolant 20 cm ?=0 ,04 R1 = 3,75
Parois verticales extérieures R2 = 0,17
R = 3,92 K= 0,26
Déperdition 132 x 0,26 = 35 W/°C
Plafond
Isolant 20 cm ?=0 ,04 R1 = 5,00
Flux montant comble R2 = 0,18
R = 5,18 k = 0,193
Déperdition 150 x 0,193 = 29 W/°C
Sol 85
Murs 35
Plafond 29
Menuiseries 53
Total paroi 122
Majoration pont thermiques 15% = 18
Renouvellement d’air 200 m3/h x 0,34 = 68
Total général 122 + 18 + 68 = 208
Ce qui signifie, pur une maison de plaine au centre de la France (?t +18° -(-8°) = 26°C) en zone H2 (52000 °H de chauffage) :
- une puissance installée ? 26 x 208 = 5,5 kW
- une consommation annuelle de 208 x 52000 / 1000 = 10 800 kWh,
- d’où il convient de déduire les apports passifs :
o solaire 440 x 0,028 x 120 = 1 500 kWh
o activité 21,7 x 120 = 2 600 kWh
- Besoins réels 6 700 kWh
Ce qui s’obtient avec :
- 700 l de fuel
- 6 stères de bois
- 670 m3 de gaz naturel
- 270 m3 de propane
- 220m3 de butane
en PaC avec captage sol, sachant que 1m3 d'eau (ou de terre mouillée) stocke environ 1,5kWh par °C, il vous faut 4500 m3x°C, ce qui, pour un écart de 10° s'obtient avec 450m3 (soient 300 m2 sur 1,5 m de hauteur) minimum.