bonjour
Quelles sont les normes à respecter entre le conduit en inox et l'entourage de celui-ci ds une MOB ?
Peut-on avoir environ 13 cm au départ du plafond et 8 cm proche de la toiture ?
Je souhaite installer une cheminée avec insert ou un poêle mais je me demande si l'installation initiale est sécurisée.
Merci pour vos information flm
Bonjour,
La paroi int. de tout conduit de fumée doit être éloignée d'au moins :
- 16cm des éléments de structure bois (charpente, ossature…)
- 7cm des éléments de menuiserie (parquet, plancher…)
pour assurer le respect vis à vis de la "sécurité incendie".
Seules des prescriptions contenues dans des Avis Techniques valides peuvent valablement emporter dérogation.
+
Syl20