Pages : Précédent 1 2
parce que tu additionne la resistance à l'évacuation de la vapeur du diffutherme et du dwd, qui ne sont pas concus pour etre accollés.
donc risque que la "membrane exterieur" (diffuth+dwd) soit moins respirante que l osb, donc condensation dans l isolant.
Si tu veux simplement crépir sans ajouter d'isolation supplémentaire, outre le PowerPanel (ex Fermacell HD) il existe le Duripanel et le Fibralith, tous deux bois-ciment, respectivement chez Eternit et Knauf. Mais il en existe certainement d'autres…
parce que tu additionne la resistance à l'évacuation de la vapeur du diffutherme et du dwd, qui ne sont pas concus pour etre accollés.
donc risque que la "membrane exterieur" (diffuth+dwd) soit moins respirante que l osb, donc condensation dans l isolant.
Ha non ca ne marche pas comme ca, tu n'additionnes pas.
Puis même si tu additionnes, tu n'aura pas une résistance aussi important que l'osb
Yanic
il ne faut pas perdre de vue : comment fonctionne votre paroi ?
la vapeur d'eau doit être freinée (contrôlée) depuis l'intérieur,
l'ouverture à la diffusion doit être maximale vers l'extérieur,
le ratio entre l'intérieur et l'extérieur doit être comme un entonnoir dont le grand côté ouvert vers l'extérieur est au moins 10x plus grand que celui de l'intérieur,
ou encore si 1gr de vapeur entre par le frein-vapeur dans la paroi, il faut que le panneau extérieur puisse laisser partir environ 10 gr de vapeur.
si une membrane est placée à l'intérieur ses données mu ou sd sont connues, si le panneau extérieur est règlementé (genre diffutherm, steico, agepan, etc, ils indiquent leur ouverture à la diffusion vers l'extérieur, et respecter la perspirance de la paroi par le calcul est possible,
Si l'osb est considéré comme frein-vapeur, ses données sont inconnues, il me semble que sa place est à l'intérieur et il pourra aussi faire contreventement.
si le placo "" " " " " " " " " " " " " " mais n'est pas contreventant et ne résiste pas à l'humidité
Ne faut-il pas considérer votre plafond comme une paroi extérieure? DONC PAS DE FREIN-VAPEUR MAIS BIEN UN ISOLANT OUVERT A LA DIFFUSION!
Qu'en pensez-vous?
cricri
Au bout de 6 ans , j'espère que tof 22 a eu sa réponse…
Pages : Précédent 1 2
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive