C'est le standard canadien, soit 140x38 pour l'ossature et le chevronnage et 230x38 pour le solivage et la poutraison.

Le fait de poser les liteaux perpendiculairement aux montant d'ossature te place hors domaine de calcul. En effet, la plaque de fermacell ne sera pas vissée de façon suffisante sur ses côtés verticaux puisque çà sera tous les 60 cm. Solution possible : monter les plaques horizontales pour que les bords tombent sur des liteaux.

Mais de toutes façons la liaison fermacell - ossature va se résumer à un clou de 100mm tous les 60 cm (au croisement des montants et du liteaunage. Je crains que ce soit insuffisant.

#17 20/05/2006 15:33:05

ced65
Membre
Lieu : HAUTES PYRENEES
Messages : 342

Re : Agepan Dwd

Je ne pensais pas que le femacell en 12,5 se clouait avec des 100mm.Remarque il est vrai qu'il faut bien traverser le liteau pour s'accrocher Ă  l'ossature. 12.5 de fermacell + 25 de liteau sit 37.5 que j'Ă´te de 100 = 62.5 mm dans l'ossature.. Je pense que l'chat du cloueur n'est pas un luxe!

#18 20/05/2006 15:46:52

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : Agepan Dwd

Je parlais des clous qui assemblent les liteaux et les montants d'ossature. Le fermacell est vissé (vis spéciales) ou agraffé (agraffes spéciales) sur les liteaux une fois ceux-ci en place.

Les deux outils de base du mobiste : la cloueuse et la perçeuse-visseuse. Et pas du cata-vana si possible ! De toutes façons çà se revend bien…

#19 20/05/2006 16:01:17

ced65
Membre
Lieu : HAUTES PYRENEES
Messages : 342

Re : Agepan Dwd

100mm pour des liteaux support de parement??? Mais quelle dimension ils font tes liteaux?
On parle bien des liteaux support du parement ( fermacell) qui entre autres facilitent le passage des gaines electriques et autres PER…

#20 20/05/2006 17:24:51

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : Agepan Dwd

Oui, ce sont bien les clous qui fixent le liteaunage aux montants de l'ossature. En règle générale, les liteaux font entre 25 et 40mm d'épaisseur, selon la taille des boîtes d'encastrement des appareils électriques et des gaines et tuyaux à faire passer derrière. Pourquoi 100mm ? Because c'est ce que j'avais sous la main. J'aurais pu me contenter de 70mm mais qui peut le plus…

#21 21/05/2006 09:29:55

charpent25
Membre
Messages : 34

Re : Agepan Dwd

En regle generale on prend l'epaisseur de la piece de bois et on multiplie par 2,5
Ex: liteaux de 27mm ---> clous = 70 mm

#22 21/05/2006 18:55:40

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : Agepan Dwd

goldo, un espace de 40mm, derriere le parement suffit pour tous les passages de gaines, encastrement de boitiers, interupteurs et prise elec ?

car On m'aconseillé de prevoir 50mm…
merci

#23 21/05/2006 21:56:19

jcmontagne
Mister Happy
Lieu : 78
Messages : 1 597

Re : Agepan Dwd

Et quel espace pour l'aspiration centralisée ?

#24 22/05/2006 12:06:44

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : Agepan Dwd

Si tu veux passer tes gaines de ventilation il te faudra du 100 mm !!! Non, il faut rester raisonnable. 40mm c'est déjà beaucoup. Si tu as des tuyauteries de gros diamètre à passer, il te faut créer des gaines techniques ou les passer sous les planchers et dalles. Tout çà se définit à l'étude des plans. C'est très technique, un plan, c'est pas seulement pour disposer les meubles dans la pièce !!! Astuce : pour les solivages, utiliser des poutres composites triangulées. Y'a un max de place pour passer tout ce que tu veux......c'est cher mais c'est bien (Seb - les cocottes - ne dirait pas mieux !)

#25 22/05/2006 17:37:00

ced65
Membre
Lieu : HAUTES PYRENEES
Messages : 342

Re : Agepan Dwd

Donc un vide technique de 40mm suffirait…
Si on additionne le bardage 19mm, le liteau de 28 mm, l'AGEPAN de 16mm, m'ossature de 140mm, le vide tech de 40mm et le fermacell de 13mm  on arrive (et ce n'est qu'une approximation ) Ă  256mm.
J'ai lu sur un bouquin traitant des avantages de la MOB que l'épaisseur des murs était moindre comparée à celle d'une maison maçonnée : si je ne m'abuse on est pas loin du compte....!

#26 22/05/2006 18:44:19

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : Agepan Dwd

A fortiori si le maçonné c'est de la monomur de 37 ou de 50 !!!!

#27 23/05/2006 11:38:21

luc
Particulier
Lieu : nord annecy
Messages : 1 024

Re : Agepan Dwd

avec 256 mm d'épaisseur de mur, tu as quoi comme isolation sur une maison parpaing smile

#28 31/05/2006 12:06:43

ced65
Membre
Lieu : HAUTES PYRENEES
Messages : 342

Re : Agepan Dwd

Je me permet de répondre à la place de Goldo : sa section ossature est 140X38 ( stnadart canadien) en espérant ne pas dire de bêtises.
J'ai contacté Ecobati afin de savoir si selon leurs connaissance le DWD Agepan pouait servir de contreventement dans une structure associé uniquement à un proclima et la réponse est la suivante :
Bonjour,
Oui on peut l’utiliser comme ça mais alors en grande plaque de 1.25 x 2.8 m.
Il fait pare pluie.
Nous livrons partout en France.
Pour une offre de prix il me faut les quantités et l’adresse de livraison.
Plus vous prenez de marchandise (mĂŞme diverse) plus le prix est bas.
Si vous désirez plus de renseignements je reste à votre disposition.

Contact simple et sympa, réponse rapide : ce n'est pas le cas de tous nos commerçants français!!

#29 31/05/2006 12:17:42

charpent25
Membre
Messages : 34

Re : Agepan Dwd

Ok seulement e, Belgique le DTU n'est pas le meme.Maintenant ca vaut peut etre le coup de prendre le risque mais je ne sais pas ce qui se passe au cas ou il y'ait u probleme.Est-ce que quelq'un aurait deja testé la bête?

    Maintenant si le vendeur l'Ă©crit noir sur blanc effectivement ca vaut le coup de le faire.

Par contre il faut refaire le calpinage a 1,25m et trouver le bon système pour l'isolation (la cellulose peut etre serait le mieux).

#30 31/05/2006 18:12:02

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : Agepan Dwd

Si tu veux pas t'embêter à calepiner pour que ton ossature soit cohérente avec l'agepan, le fermacell, l'homatherm et j'en passe, élimines-en au moins un : exit l'homatherm en panneau et vive la cellulose insufflée (à condition de trouver le bon pro qui a la bonne machine et qui sait s'en servir !). Et pas de pb pour l'agepan, il contrevente (et marées…)