en kiosque

#1 05/02/2007 17:29:18

sam49
Membre
Lieu : angers 49
Messages : 93

rt 2005 et laine de verre

Quelles sont les caractéristiques que doit avoir la laine de verre pour qu'elle soit compatible rt 2005?
Comment choisir le type de laine de verre? quelles marques? fournisseurs interressants?
enfin comment la mettre en oeuvre.
merci de me répondre, ça devient pressé!

#2 05/02/2007 17:49:15

EricM
Particulier dans une M.O.B.
Lieu : Est (01) - Pays de Gex
Messages : 3 877

Re : rt 2005 et laine de verre

Ce n'est pas la laine de verrre qui doit etre "compatible" avec la rt2005, mais l'ensemble de l'enveloppe du batiment.
Si votre choix est fait sur de la laine de verre, des produits comme Isover GR32 sont particulierement performant.
Il vous faut essayer de trouver un bon rapport entre la densité et la valeur isolante du produit.
Pour des murs en LDV beaucoup de constructeur en sont rester a 140mm d'epaisseur en standard.
Si c'est votre cas (dépend des dimentions de votre ossature) rajoutez une isolation exterieur (ex: 40mm en panneau de roche tres dense) vous eliminerez en plus les ponts thermique et renforcerez le confort d'été.
Ce n'est qu'une solution parmis des douzaines....

#3 05/02/2007 18:04:55

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : rt 2005 et laine de verre

[

#4 05/02/2007 18:13:28

EricM
Particulier dans une M.O.B.
Lieu : Est (01) - Pays de Gex
Messages : 3 877

Re : rt 2005 et laine de verre

100 ou 120mm c'est ce que j'aurais écrit il y a 1 ou 2 ans. Il me semble que de plus en plus de constructeur sont passés a 140mm.
Je verifierai ca au salon de Grenoble… wink

#5 05/02/2007 18:26:34

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : rt 2005 et laine de verre

Faut pas mégotter sur l'isolation pour ensuite devoir se payer une usine à gaz électro-fossile chauffante à 20 000 € !!! Pas se tromper de priorité si possible. Raisonner "isolation" et non pas "chauffage" (et surtout ne pas raisonner comme un tambour !).

#6 05/02/2007 18:33:09

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : rt 2005 et laine de verre

[

#7 05/02/2007 19:06:34

sam49
Membre
Lieu : angers 49
Messages : 93

Re : rt 2005 et laine de verre

et pour la mise en oeuvre? j'ai peur que les bandes de laines de verre ne s'affaissent avec le temps. Doit-on la fixer a l'ossature pour qu'elle tienne(agraphes?) ou bien tient-elle toute seule?

existe -t-il une laine de verre combinée au par vapeur? cela ferait qu'une seule pose.
merci

Ps: je pensait a 140mm et 40cm de large suivant mon ossature

#8 05/02/2007 19:30:05

alf
Membre
Messages : 108

Re : rt 2005 et laine de verre

120mm en murs c ok pour la rt 2005
pour la 2010 il faudra 140…


pour laz mise en place il faut une laine assez dense en panneau plus larges que l'intervalle entre montants, et bien la coincer entre les montants pour pas qu'elle ne puisse descendre.
pour le pare vapeur, si tu veux une enveloppe etanche ou un mur a respiration maitrisée, le seul moyen c'est un pare ou frein vapeur rapporté à l'intérieur avec le moins possible de raccords agrafés collés.
sinon c'est une passoire.

#9 05/02/2007 19:31:46

sam49
Membre
Lieu : angers 49
Messages : 93

Re : rt 2005 et laine de verre

j'ai vu une ldv avec du kraft a l'extérieur qui sert de par vapeur! quid de ce produit?

#10 05/02/2007 21:11:38

fabelix
Membre
Messages : 38

Re : rt 2005 et laine de verre

la valeur dite de reference pour un mur d'aprés la rt 2005 est de u<0.40 soit r>2.5 et ce quel que soit le type de materiaux isolants. A noter que pour une meme epaisseur de laine on obtient des valeurs variable en fonction de la qualité de celle-ci.

#11 06/02/2007 07:02:43

gagapen29
Membre
Lieu : Centre finistère
Messages : 890

Re : rt 2005 et laine de verre

En LDV, il ya aussi isoconfort 35 en 140 mm (elle répond à la RT 2005), cela se vend en 3m40 x 1m20 et il faut compter 8 € H.T/m2.
Pour le pare vapeur, n'oubliez pas qu'il doit être parfaitement hermétique, l'étanchéité doit être irréprochable, il ne faut pas d'approximatif !!.

#12 06/02/2007 08:34:12

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : rt 2005 et laine de verre

mkl

#13 06/02/2007 10:37:32

sam49
Membre
Lieu : angers 49
Messages : 93

Re : rt 2005 et laine de verre

est-ce que le papier kraft de la gr32 d'isover peut faire office de pare vapeur?

#14 06/02/2007 10:48:16

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : rt 2005 et laine de verre

j …

#15 06/02/2007 11:05:12

sam49
Membre
Lieu : angers 49
Messages : 93

Re : rt 2005 et laine de verre

avez vous une marque ou un modele de pare vapeur a me conseiller?
comment le mettre en oeuvre vu que j'ai compris qu'il ne fallait pas l'agrafer?

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive