Ne serait-il pas possible d'utiliser du verre cellulaire pour encercler le conduit?
Deux plaque de verre cellulaire, le conduit de cheminée passant à travers.
Une derrière le pare vapeur, l'autre devant et le pare vapeur pris entre les deux.
Viser/clouer le tout, voir à rajouter un joint torique entre les deux plaques pour parfaire l'étanchéité.
C'est clair ou pas ? ![]()
Ne me demandez pas le prix ![]()
A priori oui ca devrait aller mais pas d'un point de vu normes…
Ma chaudière à granule à condensation renvoie des fumées à 30/40 degrés…donc mon charpentier à fait passer le conduit inox simple paroi de 130mm dans la laine de bois…
quelqu'un a t'il une idée de la température extérieur d'un tuyau double paroi diam 200 relié à un poële à bois ?
Bonjour,
Je n'ai pas de réponse (!), mais ne faut-il pas aussi tenir compte d'un fonctionnement anormal, du type feu dans le conduit qui augmenterait du coup sensiblement la température de la paroi et donc le risque d'enflammer tout matériau en contact ou proche?