j'ai une petite question, je vais utiliser le pare vapeur Ampatex Db 90.
je decouvre ce produit et j'aimerai savoir si il y a un sens de pose.
alors…pas de reponse je fais comment demain matin ?
fais appel Ă un professionnel ^^
+ serieusement, comme beaucoup de produit, tu dois avoir un "genre" de notice ou peut etre un avis technique (dispo gratuitement sur www.interbat.com)
justement non pas de notice....
justement non pas de notice....
salut FABJENNY
tu trouveras ce que tu cherche ici
http://www.ampack.ch/ch_fr/produkte.php?prod_id=19
@+
je suis allé voir le site mais pas de reponse à ma question , en fait je ne sais pas si il y a un sens à respecter ou si on peut le poser dans les deux sens.
un des cotés est lisse avec la marque du fabricant et l'autre coté est plus fibreux.
j'ai fais une partie du mur en mettent la face lisse vers l'isolant j'ai donc la marque du fabricant Ă l'envers c'est pour cela que j'ai un doute..
Généralement la marque du produit est côté extérieur c'est à dire visible.
salut FABJENNY
je suis d'accord avec Arthemus
Généralement la marque du produit est côté extérieur c'est à dire visible.
@+
encore une question
ayant une sous toiture suis je obliger de mettre un pare vapeur.
j'isole avec 200 MM de laine de bois Homatherm (140 + 60) dans les rampants apres je mets directement le lattage et placo ou alors il faut que je rajoute un pare vapeur entre l'isolant et les tasseaux.
je me pose la question car je ne vois pas comment le poser (Ă cause des suspentes et des fourrures)
merci de vos avis.
salut FABJENNY
oui il faut poser un pare vapeur
tu dit 140 + 60 comment les pose tu?
tu rentre dans la règle des 2/3 1/3 tu peux poser tes 2/3 de laine de bois dans le sens des solives poser ton pare vapeur sur les solives et poser tes 60 perpendiculaire au solive
tu pose tes tasseaux dessus tes 60 de laine de bois et tu pose ton placo
le tour est joue
@+
j'ai pas compris ,
mes solives font 140 de profondeur, je compte mettre des suspentes de 60 avec les fourrures donc je ne vois pas comment mettre le pare vapeur il serait percer par les suspentes....
pensez vous qu'une lame d'air de 2 cm + 140 de fibre de bois pourrait suffir ?
Cela m'eviterai la pose de suspentes mettaliques + fourrures + isolant......
comment tu fais tenir tes 60 perpendiculaires.....
salut FABJENNY
1° tu pose tes panneaux fibre de bois de 140 entre tes solives
2° tu pose ton pare vapeur
3° tu pose tes panneaux fibre de bois de 60 mm perpendiculaire a tes solives sur ton pare vapeur
4° tu pose des taseaux 22*45 sur tes panneaux epaisseur de 60
5° tu pose ton placo
@+
ok mais comment je vais tenir mes panneaux de 60.......
je m'excuse mais pour moi la construction c'est une grande aventure..
Pour mes panneaux 140 y'a pas de probleme car ils tiennent entre solive ensuite c'est une autre histoire…
ok mais comment je vais tenir mes panneaux de 60.......
je m'excuse mais pour moi la construction c'est une grande aventure..
Pour mes panneaux 140 y'a pas de probleme car ils tiennent entre solive ensuite c'est une autre histoire…
TES PANNEAUX DE 60 EPAISSEUR UNE UNE CERTAINE LARGEUR
DONC A CHAQUE TRAVEE TU POSE DES CALLES SI TU VEUT 2 EPAISSEUR DE 22 = 44 +22 = 66
2 chute de tasseau au droit de ta solive+tasseau et tu as ton epaiseur et pas besoin de suspente et profil pour placo
@+
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive