en kiosque

#1 19/06/2007 16:13:11

nicom
Membre
Messages : 551

La pose

Demain c'est le grand jour pour moi, les travaux de pose de l'ossature commencent (enfin !).
Les murs arrivent prémontés avec clin et fenêtres.

A quoi dois-je être attentif quand je passe voir sur le chantier ??

#2 19/06/2007 16:20:23

antoine
Membre
Lieu : Lyon
Messages : 825

Re : La pose

Bonjour
si le bardage est pose en usine, soyez vigilent sur le raccord du parre-pluie dans les angles
c'est un point qui peut etre problematique.
la dalle a-t-elle été receptionnée?
l'étanchéite entre dalle et lisse basse: coupure de capilarité, remplissage des possibles "trou"

#3 19/06/2007 16:28:53

nicom
Membre
Messages : 551

Re : La pose

la dalle a été mesurée avant la mise en fabrication de l'ossature
les lisses sont déjà posée avec une sorte de papier goudron en dessous
J'ai juste remarqué que quelques tiges filtées avaient été tordues à la masse pour ne pas dépaser !

#4 19/06/2007 20:15:15

Henri81
Membre
Messages : 791

Re : La pose

Est ce qu'il y a une compribande entre la lisse basse (côté int) et la dalle ?

#5 19/06/2007 20:50:47

antoine
Membre
Lieu : Lyon
Messages : 825

Re : La pose

Henri81 a écrit :

Est ce qu'il y a une compribande entre la lisse basse (côté int) et la dalle ?

fiction ou réalité, j'avais entendu dire que les sylicones/acryliques  "mangeaient" le compriband,
c'est pour cela que je prefere une bande en caouchouc avec des joints à écraser.

#6 20/06/2007 06:50:23

nicom
Membre
Messages : 551

Re : La pose

Henri81 a écrit :

Est ce qu'il y a une compribande entre la lisse basse (côté int) et la dalle ?

je vais vérifier celà ; c'est obligatoire ?

#7 20/06/2007 12:24:18

nicom
Membre
Messages : 551

Re : La pose

Henri81 a écrit :

Est ce qu'il y a une compribande entre la lisse basse (côté int) et la dalle ?

Après vérification non, il y a juste la bande de papier goudron

#8 20/06/2007 13:00:13

antoine
Membre
Lieu : Lyon
Messages : 825

Re : La pose

ce nest pas obligatoire mais ça permet  de régler certains problemes de planéité de la dalle et donc d'étanchéité à l'air

#9 20/06/2007 14:10:06

nicom
Membre
Messages : 551

Re : La pose

la dalle est dans mon cas très propre et ils n'ont d'ailleurs même pas eu besoin de cales pour la pose jusqu'à maintenant.

#10 20/06/2007 17:49:35

Henri81
Membre
Messages : 791

Re : La pose

Bonjour
De toute façon vous avez le choix DTU ou pas?

#11 20/06/2007 20:49:50

nicom
Membre
Messages : 551

Re : La pose

c'est-à-dire ??

#12 20/06/2007 22:33:04

Henri81
Membre
Messages : 791

Re : La pose

Annexe 3
Les détails constructifs suivant sont à surveiller
1/Liaison soubassement maçonné/lisse basse
2/Liaison lisse basse / éléments de structure de mur
3/Liaisons planchers intermédiaires/parois vericales
4/Liaison menuiseries gros oeuvre
5/ Liaisons mur mur/plafond
6/Liaisons mur exterieurs en angle
7/ Liaison entre éléments murs extérieurs en angle
8/ Gaines, conduits, coffres de VR, etc
9/Trappe axes ax combles
10/Présence des boitiers élect et autres équipements

Art 3.1
La laison soubassement/lisse basse sera assurée par un matériaux incompressible lors de la pose de cette dernière
Figure 3(dessin)
"Garniture d'étanchéité" entre lisse basse et dalle

Art 2.3
Garnitures d'étanchéité
On distingue :
-Les produits pâteux
-Les produits cellulaires imprégnés
-Les profils en caoutchouc

#13 25/06/2007 10:56:21

nicom
Membre
Messages : 551

Re : La pose

antoine a écrit :

Bonjour
si le bardage est pose en usine, soyez vigilent sur le raccord du parre-pluie dans les angles
c'est un point qui peut etre problematique.
la dalle a-t-elle été receptionnée?
l'étanchéite entre dalle et lisse basse: coupure de capilarité, remplissage des possibles "trou"

Pour ce qui est du pare-pluie dans les angles, il y a des débords sur certains murs, lesquel sont pour le moment simplement repliée dans la lame d'air de la cloison avoisinante avant de venir poser les angles.
Le pare-pluie simplement replié suffit-il ou doit-il être fixé sur la l'autre cloison ?
Apparemment  il y a un endroit où ils ont oublié de faire dépasser le pare-pluis pour le replier, est-ce vraiment grave s'il n'ya pas de le pare-pluie sur un angle ?

#14 25/06/2007 15:20:03

nicom
Membre
Messages : 551

Re : La pose

Henri81 a écrit :

Annexe 3
Les détails constructifs suivant sont à surveiller
1/Liaison soubassement maçonné/lisse basse
2/Liaison lisse basse / éléments de structure de mur
3/Liaisons planchers intermédiaires/parois vericales
4/Liaison menuiseries gros oeuvre
5/ Liaisons mur mur/plafond
6/Liaisons mur exterieurs en angle
7/ Liaison entre éléments murs extérieurs en angle
8/ Gaines, conduits, coffres de VR, etc
9/Trappe axes ax combles
10/Présence des boitiers élect et autres équipements

Art 3.1
La laison soubassement/lisse basse sera assurée par un matériaux incompressible lors de la pose de cette dernière
Figure 3(dessin)
"Garniture d'étanchéité" entre lisse basse et dalle

Art 2.3
Garnitures d'étanchéité
On distingue :
-Les produits pâteux
-Les produits cellulaires imprégnés
-Les profils en caoutchouc

Qu'est-il mentionné dans le DTU concernant la pose et la jonction entre pare-pluie aux angles ?

#15 25/06/2007 15:59:00

antoine
Membre
Lieu : Lyon
Messages : 825

Re : La pose

Oui c'est important le retour de parre-pluie,
c'est bien ça le probleme des ossatures ou le bardage est posé en atelier, ça complique la bonne étanchéité de l'ensemble.
Soyer très vigilent sur ce point

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive