en kiosque

#1 16/01/2008 15:42:44

tracto
Membre
Messages : 41

kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

bonjour, on vient de poser sur les murs l'isolant LdeV semi rigide avec papier kraft que les vendeurs disent ĂŞtre un pare vapeur + joint adhĂ©sif entre chaque panneau . Qu'en est il rĂ©ellement faut-il poser un pare vapeur supplĂ©mentaire au dessus de tt cela puis un lambris, ou peut on fixer directement le lambris (ou plaque de platre) sans risque  ?

#2 16/01/2008 16:11:49

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

oui il en faut un,avec le kraft cote parois chaude.

#3 16/01/2008 17:03:09

phbichon
Membre
Lieu : Vercors-38
Messages : 611

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

le mieux c'est une laine sans kraft +un pare vapeur

#4 16/01/2008 17:33:42

antoine
Membre
Lieu : Lyon
Messages : 825

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

suivez ce lien: https://maisons-et-bois.com/discussi … p?id=15409 pour une réponse

#5 16/01/2008 20:05:30

Serge C
Membre
Messages : 850

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

Le gars qui vend de la laine de verre avec pare vapeur intégré pour une maison bois, soit il ne s'est pas renseigné sur le chantier, soit il faut qu'il se renseigne sur ces produits…

#6 17/01/2008 22:54:07

tracto
Membre
Messages : 41

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

attention dans notre cas nous isolons pour le moment la partie en brique du ss sol elle n'est pas en bois et il est prévu un autre isolant pour la partie bois mais ces travaux ne sont pas pour maintenant… excusez moi j'ai oublié de préciser.

#7 17/01/2008 23:22:51

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

Le Pare Vapeur, c'est pas la structure qu'il protège de la vapeur d'eau ; c'est l'ISOLANT.
Donc, quelque soit le support (et d'autant plus qu'il est plus imperméable à la migration de la vapeur, ce qui est le cas de la brique), à partir du moment où l'isolant est susceptible de voir ses performances diminuer à la suite d'une condensation en son sein, le pare vapeur est obligatoire et son efficacité dépend de sa continuité

#8 18/01/2008 08:55:30

antoine
Membre
Lieu : Lyon
Messages : 825

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

Ok avec jfquillacq sur ce point Dites vous qu'un isolant minéral c'est comme un pull en laine: si vous le mouillez vous avez froid, vous perdez cette sensation de bien etre

#9 19/01/2008 21:58:52

timber
Membre
Messages : 2

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

Bonjours Ă  tous

sur mur Ă  ossature bois 120 x 45, on me propose un pare pluie Permovert de chez Klöber. Pour le plancher bois  sur vide sanitaire, le pare vapeur Wallint 10 eco.

Pensez vous que ces produits sont bien adaptés dans l'élaboration d'une MOB. ?

Si non quels conseils avez vous : produit, fabriquant ,distributeurs…

PS merci à Nikkocam pour sa réponse concernant les distributeurs de ouate.

#10 20/01/2008 22:05:31

tracto
Membre
Messages : 41

Re : kraft=pare vapeur sur panneau semi rigide de LdeV ?

ok merci   pour ttes les infos je prends note

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive