j'ai noté les % et les températures que j'ai eu pendant 1 semaine je vous les communiquerai et vous pourrez me dire ce que vous en pensez.
Oui ma station météo cause aussi en % donc en humidité relative , simplement comme son nom l'indique elle est relative … exemple :
en hiver si T° ext -11° et 100 % hygro , il y a en fait 1.5 gramme d'eau par kilogramme d'air sec .
en été si T° ext +31° et 50 % hygro , il y a en fait 14 grammes d'eau par kilogramme d'air sec .Donc mon vide sanitaire sera moins humide en hiver à 100% qu'en été à 50% ....
!!!Tanguy
Et non ! il sera toujours plus humide à 100% qu'à 50%, quelle que soit la température. Parce que les échanges avec l'environnement (comme la condensation ou la reprise d'humidité du bois) se font en fonction de l'humidité HR et non de la masse de vapeur d'eau.
Comme prévus je vous communique les t°C et les taux d'humidité que j'ai noté:
Le 03/11: 82% et 12.4°C
Le 05/11: saturé et 11.1°C
Le 06/11: 80% et 10.1°C
Le 08/11: saturé et 7.2°C
Le 09/11: 75% et 11.3°C et 30min après 65% et 12.2°C
C'est un échantillon car j'ai relevé à plusieurs heures différentes et tous les jours du 03/11 à aujourd'hui.
Alors vous en pensez quoi de ces résultats?
Ben j'en pense que le poids d'eau est relativement constant entre 6 et 7 g d'eau par kilogramme d'air sec ....ce pourrait ètre parfait pour stocké du vin mais la température bouge trop .... !!!
Blague à part , vous n'auriez pas une source ???
Tanguy
Chez moi aussi j'ai beaucoup d'humidité dans le VS, le sol est souvent détrempé. Pas d'autre alternative qu'une bonne ventilation et des contrôles de routine du bâti.